Bonjour à toutes et tous,
Je reprends actuellement des programmes sous PL7-PRO pour les passer sous Unity-Pro. Je n'arrive pas à faire cette opération sous UNITY
%Md102=%Md100 / 1000
C'est surement une erreur très basique mais je ne vois pas de solutions.
Merci pour votre aide.
MicMat
Unity Pro- Mots double et opérations mathématiques
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Unity Pro- Mots double et opérations mathématiques
Salut !
PAs de %MD sous unity !
Alors déclare 2 variables en double mot :
%MW102:=%MW100/1000
PAs de %MD sous unity !
Alors déclare 2 variables en double mot :
%MW102:=%MW100/1000
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: Unity Pro- Mots double et opérations mathématiques
Merci bien pour cette réponse. Simple et Efficace.