Slts,
La voie 0 (Puissance) et la voie 3 (Tension) du module AEY reçoivent une valeur négative ça veut dire que le problème vient de l’afficheur DIRIS, pour vérifier, mettre un milliAmpèremètre en série sur l’un des 3 fils du DIRIS (photo 1 de 14H17)
question sur du hard tsxp572623
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: question sur du hard tsxp572623
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: question sur du hard tsxp572623
Bonjour,
Déjà je te remercie grandement pour ton implication dans mon problème.
Je n'ai aucune tension en sortie du module analogique...
L'afficheur a l'air de fonctionner puisqu'il me donne des valeurs correctes en fonction de la production actuelle.
J'en déduit que c'est soit le module analogique, soit l'afficheur diris, soit les deux. En fonction de ton message d'hier, j'ai déjà commandé le module analogique (réception lundi) par contre le diris AP est obsolète, j'en ai trouvé un chez un destockeur en angleterre ou alors je passe sur un neuf soit le a20 ou a30
Je verrai cela lundi a présent à la réception du module analogique
Bon week end ensoleillé
Déjà je te remercie grandement pour ton implication dans mon problème.
Je n'ai aucune tension en sortie du module analogique...
L'afficheur a l'air de fonctionner puisqu'il me donne des valeurs correctes en fonction de la production actuelle.
J'en déduit que c'est soit le module analogique, soit l'afficheur diris, soit les deux. En fonction de ton message d'hier, j'ai déjà commandé le module analogique (réception lundi) par contre le diris AP est obsolète, j'en ai trouvé un chez un destockeur en angleterre ou alors je passe sur un neuf soit le a20 ou a30
Je verrai cela lundi a présent à la réception du module analogique
Bon week end ensoleillé
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: question sur du hard tsxp572623
Je n'ai aucune tension en sortie du module analogique...
----------
c'est pas une tension qui sort mais un courant, mettre un milliA en série sur un des 3 fils
----------
c'est pas une tension qui sort mais un courant, mettre un milliA en série sur un des 3 fils
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: question sur du hard tsxp572623
Bonjour,
Ni tension, ni ampérage à la pince ampèremétrique Fluke calibrée a 20 ma
Don je me dit soit le diris, soit le module 4-20 ma qui doit arriver aujourd'hui, soit les deux
Bonne journée
Ni tension, ni ampérage à la pince ampèremétrique Fluke calibrée a 20 ma
Don je me dit soit le diris, soit le module 4-20 ma qui doit arriver aujourd'hui, soit les deux
Bonne journée
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: question sur du hard tsxp572623
slts,
c'est du courant continu qui sort, si la pince ampèremétrique ne fait pas le continu ça marche pas
c'est du courant continu qui sort, si la pince ampèremétrique ne fait pas le continu ça marche pas
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: question sur du hard tsxp572623
Bonjour,
ma pince ampèremétrique détecte automatiquement la continu et l'alternatif...
Je viens de changer le module anlogique, idem, donc présent, je sais que c'est l'afficheur diris qui déconne.
Me reste plus qu'a en trouver un !
Bonne journée
ma pince ampèremétrique détecte automatiquement la continu et l'alternatif...
Je viens de changer le module anlogique, idem, donc présent, je sais que c'est l'afficheur diris qui déconne.
Me reste plus qu'a en trouver un !
Bonne journée