Slts,
La voie 0 (Puissance) et la voie 3 (Tension) du module AEY reçoivent une valeur négative ça veut dire que le problème vient de l’afficheur DIRIS, pour vérifier, mettre un milliAmpèremètre en série sur l’un des 3 fils du DIRIS (photo 1 de 14H17)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jel2000
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 16 oct. 2019, 16:00

Re: question sur du hard tsxp572623

Message par jel2000 »

Bonjour,

Déjà je te remercie grandement pour ton implication dans mon problème.

Je n'ai aucune tension en sortie du module analogique...

L'afficheur a l'air de fonctionner puisqu'il me donne des valeurs correctes en fonction de la production actuelle.

J'en déduit que c'est soit le module analogique, soit l'afficheur diris, soit les deux. En fonction de ton message d'hier, j'ai déjà commandé le module analogique (réception lundi) par contre le diris AP est obsolète, j'en ai trouvé un chez un destockeur en angleterre ou alors je passe sur un neuf soit le a20 ou a30

Je verrai cela lundi a présent à la réception du module analogique

Bon week end ensoleillé
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: question sur du hard tsxp572623

Message par itasoft »

Je n'ai aucune tension en sortie du module analogique...
----------
c'est pas une tension qui sort mais un courant, mettre un milliA en série sur un des 3 fils
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jel2000
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 16 oct. 2019, 16:00

Re: question sur du hard tsxp572623

Message par jel2000 »

Bonjour,

Ni tension, ni ampérage à la pince ampèremétrique Fluke calibrée a 20 ma

Don je me dit soit le diris, soit le module 4-20 ma qui doit arriver aujourd'hui, soit les deux

Bonne journée
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: question sur du hard tsxp572623

Message par itasoft »

slts,
c'est du courant continu qui sort, si la pince ampèremétrique ne fait pas le continu ça marche pas
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jel2000
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 16 oct. 2019, 16:00

Re: question sur du hard tsxp572623

Message par jel2000 »

Bonjour,

ma pince ampèremétrique détecte automatiquement la continu et l'alternatif...

Je viens de changer le module anlogique, idem, donc présent, je sais que c'est l'afficheur diris qui déconne.

Me reste plus qu'a en trouver un !

Bonne journée