Winccflexible 2008
-
wahibo
- Première mise en service

- Messages : 74
- Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
- Localisation : CANADA
Winccflexible 2008
Bonjour tout le monde!
Sur un projet Winccflexible intégré à STEP7,j'ai un DB dédié aux alarmes qui doivent être affichées sur une HMI.
Comme toutes les variables de ce DB sont utilisées ,j'ai donc ouvert ce DB dans Step 7 et j'ai ajouté 2 mots pour pouvoir gérer plus d'alarmes.
Dans une FC existante ,j'ai ajouté un réseau dans lequel j'ai défini cette nouvelle alarme et fais l'enregistrement(je suis pour le moment offline).
Quand j'ouvre Winccflexible 2008 et que je veux ajouter mon alarme, ce DB n'est pas reconnu et l'affichage dessus est orange.
Je n'ai pas compris pourquoi d'autant que ce projet Winccflex est intégré dans le projet STEP7,comme si quelque chose s'est passée sur la base de
données ou je ne sais pas quoi.
Avez-vous une idée ou avez-vous été confronter à un problème pareil?
Dans Winccflexible ,j'ai fais rechercher dans le projet et j'ai écris la syntaxe de mon DB: il ne l'a pas trouvé.
Merci beaucoup!
Sur un projet Winccflexible intégré à STEP7,j'ai un DB dédié aux alarmes qui doivent être affichées sur une HMI.
Comme toutes les variables de ce DB sont utilisées ,j'ai donc ouvert ce DB dans Step 7 et j'ai ajouté 2 mots pour pouvoir gérer plus d'alarmes.
Dans une FC existante ,j'ai ajouté un réseau dans lequel j'ai défini cette nouvelle alarme et fais l'enregistrement(je suis pour le moment offline).
Quand j'ouvre Winccflexible 2008 et que je veux ajouter mon alarme, ce DB n'est pas reconnu et l'affichage dessus est orange.
Je n'ai pas compris pourquoi d'autant que ce projet Winccflex est intégré dans le projet STEP7,comme si quelque chose s'est passée sur la base de
données ou je ne sais pas quoi.
Avez-vous une idée ou avez-vous été confronter à un problème pareil?
Dans Winccflexible ,j'ai fais rechercher dans le projet et j'ai écris la syntaxe de mon DB: il ne l'a pas trouvé.
Merci beaucoup!
-
wahibo
- Première mise en service

- Messages : 74
- Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
- Localisation : CANADA
Re: Winccflexible 2008
Rebonjour!
Juste un correctif: Ce n'est pas le DB qui n'est pas reconnu mais les 2 mots du DB que j'ai ajouté(pour mon cas DB300.DBW0 jusqu'à DB300.DBW38 sont reconnus mais ceux que j'ai ajouté DB300.DBW40 et DB300.DBW42 ne le sont pas).
Je m'excuse de vous avoir induits en erreur sur le premier message.
Merci beaucoup.
Juste un correctif: Ce n'est pas le DB qui n'est pas reconnu mais les 2 mots du DB que j'ai ajouté(pour mon cas DB300.DBW0 jusqu'à DB300.DBW38 sont reconnus mais ceux que j'ai ajouté DB300.DBW40 et DB300.DBW42 ne le sont pas).
Je m'excuse de vous avoir induits en erreur sur le premier message.
Merci beaucoup.
Re: Winccflexible 2008
De souvenir, c'est une zone qui à été défini dans WinCC, et donc tes nouveaux bits dépassent l'adresse affectée initialement.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
-
wahibo
- Première mise en service

- Messages : 74
- Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
- Localisation : CANADA
Re: Winccflexible 2008
Lorent2 merci d'abord pour la response.
Si je comprends bien, je ne pourrais plus jamais importer des variables qui ont etaient ajoutes dans ce DB dans l'intention d'avoir plus d'alarmes?
Cordialement.
Si je comprends bien, je ne pourrais plus jamais importer des variables qui ont etaient ajoutes dans ce DB dans l'intention d'avoir plus d'alarmes?
Cordialement.
Re: Winccflexible 2008
Bonjour,
WinCC Flexible est parfois capricieux, dans le doute as tu tenté une recompilation complète du Projet WinCC (Fichier / Compilateur / Tout regénérer).
Sinon exploites tu tes alarmes d'alarme avec une varible du style "PT_Messages d_alarme 1" ?
Vu que c'est un "ARRAY of INT", as tu étendu ton ARRAY en fonction de tes rajouts ?
Voir dans les déclarations des variables IHM.
Après les éventuelles corrections, Recompilation complète à effectuer.
WinCC Flexible est parfois capricieux, dans le doute as tu tenté une recompilation complète du Projet WinCC (Fichier / Compilateur / Tout regénérer).
Sinon exploites tu tes alarmes d'alarme avec une varible du style "PT_Messages d_alarme 1" ?
Vu que c'est un "ARRAY of INT", as tu étendu ton ARRAY en fonction de tes rajouts ?
Voir dans les déclarations des variables IHM.
Après les éventuelles corrections, Recompilation complète à effectuer.
-
wahibo
- Première mise en service

- Messages : 74
- Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
- Localisation : CANADA
Re: Winccflexible 2008
Merci Vincepepe pour ta réponse!
Effectivement j'ai ajouté 2 mots de plus dans mon DB_Alarm d'origine.
J'ai fais une recompilation complète et revérifier avec les mêmes résultats.
Donc j'ai pris la décision de rajouter les 2 mots manuellement dans mes variables Winccflexible, puis j'ai édité quelques nouvelles alarmes TOR dans le menu Alarmes.
J'ai fais le test et je vois bien apparaître mes alarmes dans le bandeau d'alarmes.
Encore une fois merci beaucoup, très apprécié.
Effectivement j'ai ajouté 2 mots de plus dans mon DB_Alarm d'origine.
J'ai fais une recompilation complète et revérifier avec les mêmes résultats.
Donc j'ai pris la décision de rajouter les 2 mots manuellement dans mes variables Winccflexible, puis j'ai édité quelques nouvelles alarmes TOR dans le menu Alarmes.
J'ai fais le test et je vois bien apparaître mes alarmes dans le bandeau d'alarmes.
Encore une fois merci beaucoup, très apprécié.
- kcnarf
- Première mise en service

- Messages : 60
- Enregistré le : 23 mai 2017, 17:07
- Localisation : Rennes
Re: Winccflexible 2008
as tu essayé la manipulation suivant pour ton projet STEP7:
-fichier -> enregistrer sous (en cochant avec réorganisation lente)
Tu ouvres de nouveau ton projet Wincc et ?
Franck
-fichier -> enregistrer sous (en cochant avec réorganisation lente)
Tu ouvres de nouveau ton projet Wincc et ?
Franck
la théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.
-
wahibo
- Première mise en service

- Messages : 74
- Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
- Localisation : CANADA
Re: Winccflexible 2008
Merci Kcnarf pour ta réponse.
Non je n'ai pas essayé ce que tu as mentionné.
Je le ferai demain et je te donnerai des nouvelles.
Merci encore.
Non je n'ai pas essayé ce que tu as mentionné.
Je le ferai demain et je te donnerai des nouvelles.
Merci encore.
-
wahibo
- Première mise en service

- Messages : 74
- Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
- Localisation : CANADA
Re: Winccflexible 2008
Bonjour Knarf!
Je l'ai essayé et ca marche bien.
Merci beaucoup pour ton aide.
Cordialement.
Je l'ai essayé et ca marche bien.
Merci beaucoup pour ton aide.
Cordialement.
- kcnarf
- Première mise en service

- Messages : 60
- Enregistré le : 23 mai 2017, 17:07
- Localisation : Rennes
Re: Winccflexible 2008
tant mieux si ca fonctionne avec cette fonction "magique" 
la théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.