Je reviens sur Unity pro (V12 restons prudent) que je n'ai plus utilisé depuis plusieurs années .
J'ai un problème avec un DDT d'équipement .
j'ai des regulateurs Epack 1Ph de Schneider , en modbus TCP . j'ai donc crée mes équipements et j'ai mes DDT d'équipement .
Par contre , ils sont verrouillée et je ne peux pas écrire dans les input02_control_Main_PV et input03_Control_Main_SP .
Vous pouvez me rafraichir la mémoire sur la méthode à utiliser pour que je puisse écrire dans ces variables ?
Merci d'avance
[unity pro] j'ai la mémoire qui flanche
- kcnarf
- Première mise en service

- Messages : 60
- Enregistré le : 23 mai 2017, 17:07
- Localisation : Rennes
Re: [unity pro] j'ai la mémoire qui flanche
C'est normal.
Les inputs sont les données que tu reçois de ton équipement. C'est lui qui les écrit. Tu n'as pas à y toucher sauf en lecture.
Les inputs sont les données que tu reçois de ton équipement. C'est lui qui les écrit. Tu n'as pas à y toucher sauf en lecture.
la théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.
