Bonsoir,
dans une installation il y plusieurs armoire électrique alimentée en triphasé. Le service de control nous demande qu'en cas de coupure de courant de pouvoir réarmer automatiquement les armoires déclenchées. mettre en place un contacteur avec tempo pas possible manque de place.
quelqu'un airait une idée?
merci de votre aide
Armoire triphasé
Re: Armoire triphasé
Bonjour,
Je ne sais que fait ton installation.
Mais la remise sous tension, doit se faire par une action opérateur.
Ensuite, la mise en marche doit être également initié par une action opérateur.
Pour la mise en oeuvre, il faudrait un plus de détails sur cette installation.
Durand.O
Cette alimentation vient-elle d'une même armoire de distribution.
S'il s'agit d'un organisme du genre APAVE, SOCOTEC, j'imagine que l'organisme demande à ce que la machine ne soit pas remise sous puissance au retour d'alimentation triphasé secteur après coupure.
Je ne sais que fait ton installation.
Mais la remise sous tension, doit se faire par une action opérateur.
Ensuite, la mise en marche doit être également initié par une action opérateur.
Pour la mise en oeuvre, il faudrait un plus de détails sur cette installation.
Durand.O
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7804
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Armoire triphasé
slts,
** ça voudrait dire que actuellement après une coupure de jus et au retour de la bourre les actionneurs se mettent en route tout seuls ??? ***
si c'est le cas, c'est absolument interdit, en cas d'accident on va t'apporter des oranges en prison.
** ça voudrait dire que actuellement après une coupure de jus et au retour de la bourre les actionneurs se mettent en route tout seuls ??? ***
si c'est le cas, c'est absolument interdit, en cas d'accident on va t'apporter des oranges en prison.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Armoire triphasé
eh les gars pas de panique rien à voir avec l'industrie mais avec le tertiaire
en plus les installes ne démarre pas automatiquement
mais bon j'ai résolu le pb.
merci à vous
en plus les installes ne démarre pas automatiquement
mais bon j'ai résolu le pb.
merci à vous
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Armoire triphasé
salut !
Manifestement, prendre le savoir des autres ne le déranges pas, mais partager le sien oui...
Si on a le même problème que lui, faudra trouver la solution tout seul.
Typiquement le genre de post qui m'énerve et qui sert a rien...
Manifestement, prendre le savoir des autres ne le déranges pas, mais partager le sien oui...
Si on a le même problème que lui, faudra trouver la solution tout seul.
Typiquement le genre de post qui m'énerve et qui sert a rien...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: Armoire triphasé
philou77
ta réponse m'énerve aussi. d'accord on ma déjà envoyer paitre pour une question dans le cvc
ok forum pour l'industrie mais ya possibilté de répondre autrement.
OK
ta réponse m'énerve aussi. d'accord on ma déjà envoyer paitre pour une question dans le cvc
ok forum pour l'industrie mais ya possibilté de répondre autrement.
OK
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Armoire triphasé
Re !
Et en quoi ta réponse nous éclaire sur ta solution ?
Et en quoi ta réponse nous éclaire sur ta solution ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 