Set/Reset (abusif?)

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Set/Reset (abusif?)

Message par Jambe »

Salut la Communauté

Je lis souvent qu'un vrai automaticien n'utilise jamais Set/Reset,
Hors dans le programme ci-dessous:
SetReset.png
Le DFB Set le klaxon à la ligne 4 (Si apparition d'un niveau haut)
Puis le programme "Reset" le klaxon inconditionnellement à la ligne 8.

A mon sens, la ligne 8 n'est pas utile et la bobine à la ligne 4 devrait être une bobine simple.

Il y a t'il un intérêt quelconque de faire ainsi? Où je fais fausse route?

On est sur un M340/unity

Merci pour vos commentaire

(Ne pas tenir compte des entrées "acquit", elles sont inversées)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Set/Reset (abusif?)

Message par itasoft »

slts,
qui c'est qui as pondu ce truc infâme ?
On doit pouvoir arrêter le klaxon même si le défaut n’as pas disparu, ça se remettra à gueuler à la prochaine apparition du défaut.
Ceci dit, un bon automaticien n’utilise jamais de bits SET/RESET Il ni as que les concepteurs d’usines à gaz qui les utilisent
------clic dessus pour zoom---------------------
022.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Set/Reset (abusif?)

Message par Jambe »

itasoft a écrit : 17 oct. 2021, 17:03
qui c'est qui as pondu ce truc infâme ?
:lol: Je n’en attendais pas moins de toi :D

C’est pas moi, mais sur un automate d’une armoire que j’ai eu à retrofiter. Il me semblait bien que c’était pas propre
Modifié en dernier par Jambe le 17 oct. 2021, 21:03, modifié 1 fois.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Set/Reset (abusif?)

Message par sinced »

Jambe a écrit : 17 oct. 2021, 15:33 Salut la Communauté

Je lis souvent qu'un vrai automaticien n'utilise jamais Set/Reset,
Hors dans le programme ci-dessous:

SetReset.png

Le DFB Set le klaxon à la ligne 4 (Si apparition d'un niveau haut)
Puis le programme "Reset" le klaxon inconditionnellement à la ligne 8.

A mon sens, la ligne 8 n'est pas utile et la bobine à la ligne 4 devrait être une bobine simple.

Il y a t'il un intérêt quelconque de faire ainsi? Où je fais fausse route?

On est sur un M340/unity

Merci pour vos commentaire

(Ne pas tenir compte des entrées "acquit", elles sont inversées)
Quel est l'interet d'avoir 1 bloc fonction si apres on traite encore la logique d'une variable dans des reseaux ?
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Set/Reset (abusif?)

Message par Jambe »

Parce que le Klaxon est commun à toutes les cuves qui pourraient être en niveau haut.

Le programme complet est une magnifique usine à gaz pour 5 niveau très haut de cuves…
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Set/Reset (abusif?)

Message par Béryl »

Un bon automaticien utilise les S/R, mais il les utilise... bien, tu vois ?
Un mauvais automaticien, bin, il utilise les S/R, mais c'est un mauvais automaticien, tu vois ?
Bref, le sketch de Inconnus sur les chasseurs, il va parfaitement avec tout le reste.

"Un bon automaticien n'utilise jamais de S/R", non mais, c'est quoi ces conneries ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Set/Reset (abusif?)

Message par itasoft »

Slts,
Indice pour reconnaître une usine à gaz, compter le nombre de SET/RESET d’utilisés.
C’est pas moi qui le dit, ce sont les statistiques, les chercher sur le Web
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Set/Reset (abusif?)

Message par JC87 »

Bonjour,

Je dirai que c'est à utiliser avec parcimonie, la cousine de modération, le gars qui vient rarement aux apéros :mrgreen:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Set/Reset (abusif?)

Message par itasoft »

slts,
il faut l'écrire ensemble avec Parcimonie, va la chercher, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Set/Reset (abusif?)

Message par philou77 »

Salut !

Ou bien le faire écrire par simonie 😜😄

Les grand mères disent qu’il y a pas de mauvais outils, mais de mauvais ouvriers…
Bon ok, elles ne programmaient pas encore 😂
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D