Bonjour,
je dois modifier une installation en S7-300 dont la sauvegarde m'a été remise.
Problème, le client à fait cette sauvegarde avec une version Step7 et starter dont je ne disposais pas.
J'ai pu me mettre à jour pour la dite version de Step7 (V5.6 SP1) utilisée ainsi que catalogue matériel.
Maintenant, il me manque encore la mise à jour de Starter en version 5.3.0.1 (V5.3 HF1).
Sans cela, je ne peux pas éditer la configuration matérielle dans laquelle j'ai des sinamics S120.
Sur le site de Siemens, la version Starter V5.3 n'est plus disponible.
Elle a été remplacée par une version plus récente V5.4 installable à partir de Windows 10.
Ma VM est en Windows 7 !
Quelqu’un aurait-il cette version?
Mise a jour Starter V5.3.0.1 (Résolu)
Re: Mise a jour Starter V5.3.0.1 (Résolu)
[quote=DurandO post_id=39005 time=1634633800 user_id=3366
J'ai pu me mettre à jour pour la dite version de Step7 (V5.6 SP1) utilisée ainsi que catalogue matériel.
[/quote]
Le client n'avait pas transmis la bonne version utilisée : Step7 V5.6 SP2 et non SP1.
Après installation du SP2, tout est rentré dans l'ordre.
La version de starter n'était pas à l'origine du problème finalement.
Je reste émerveillé par la clarté des messages d'erreur de Siemens dans le cas présent à la compilation :
Message erreur : mémoire insuffisante
On comprends forcément à ce message qu'il s'agit d'un problème de version: bien évidement!
J'ai pu me mettre à jour pour la dite version de Step7 (V5.6 SP1) utilisée ainsi que catalogue matériel.
[/quote]
Le client n'avait pas transmis la bonne version utilisée : Step7 V5.6 SP2 et non SP1.
Après installation du SP2, tout est rentré dans l'ordre.
La version de starter n'était pas à l'origine du problème finalement.
Je reste émerveillé par la clarté des messages d'erreur de Siemens dans le cas présent à la compilation :
Message erreur : mémoire insuffisante
On comprends forcément à ce message qu'il s'agit d'un problème de version: bien évidement!