Bonjour,
pour tester le programme d'un fournisseur, j'ai réalisé un simulateur avec un automate S7-315 PN/DP.
L'automate du fournisseur est un S7-1518F et j'écris depuis le S7-300 vers le S7-1500 dans un DB de simulation.
Pour les entrées normal, je recopie les valeurs dans le DB vers les entrées au début de l'OB1, pas de soucis ça fonctionne.
Pour les entrées SAFETY, j'ai fait la même chose, mais ça ne fonctionne pas, comment faut il faire ?
Est-ce qu'il faut le faire dans le SAFETY?
Merci
Simulation entrées SAFETY
Re: Simulation entrées SAFETY
Bonjour,
Les entrées ne peuvent être écrite : je les shunte donc.
Ensuite, tu dois avoir des contrôles QBAD (état de la carte SAFETY) à shunter également puisque non raccordé. Cordialement.
Durand.O
Dans ce cas, je modifie le programme SAFETY.
Les entrées ne peuvent être écrite : je les shunte donc.
Ensuite, tu dois avoir des contrôles QBAD (état de la carte SAFETY) à shunter également puisque non raccordé. Cordialement.
Durand.O

