Simulation entrées SAFETY

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Simulation entrées SAFETY

Message par Damall »

Bonjour,

pour tester le programme d'un fournisseur, j'ai réalisé un simulateur avec un automate S7-315 PN/DP.

L'automate du fournisseur est un S7-1518F et j'écris depuis le S7-300 vers le S7-1500 dans un DB de simulation.

Pour les entrées normal, je recopie les valeurs dans le DB vers les entrées au début de l'OB1, pas de soucis ça fonctionne.

Pour les entrées SAFETY, j'ai fait la même chose, mais ça ne fonctionne pas, comment faut il faire ?

Est-ce qu'il faut le faire dans le SAFETY?

Merci
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Simulation entrées SAFETY

Message par DurandO »

Bonjour,
Damall a écrit : 28 oct. 2021, 15:37 Pour les entrées SAFETY, j'ai fait la même chose, mais ça ne fonctionne pas, comment faut il faire ?

Est-ce qu'il faut le faire dans le SAFETY?
Dans ce cas, je modifie le programme SAFETY.
Les entrées ne peuvent être écrite : je les shunte donc.
Ensuite, tu dois avoir des contrôles QBAD (état de la carte SAFETY) à shunter également puisque non raccordé.
QBAD.png
QBAD.png (4 Kio) Vu 740 fois
Cordialement.
Durand.O
Répondre