Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate
Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate
Bonjour je viens vers vous pour savoir si vous pouvez p éclaire sur un problème voilà je vous explique :
Sur une carte entrée automate 802aez j ai un capteur de pression d air , un capteur de pression d’huile , un capteur inclinomètre qui surveille l assiette et un autre qui surveille le gîte , en allant dans la carte automate avec l’ordinateur le diag me signale un dépassement de gamme , je comprend l intituler mais ne sait pas comment le résoudre donc j ai fais des mesure de boucle de courant 4-20ma et pour moi elles sont bonne pour le compresseur qui fait 0bar et 7bar et le groupe hydraulique 0bar et 180 bar donc j au 4 m’a quand les deux sont a l arrêt et pour l’assiette et le gîte j ai environ 12,1 environ c est la moitié donc j en déduit que c est bon étant donné que le bateau porte est stabiliser voilà donc mon souci c est cette histoire de dépassement de gamme si vous avez une idée je suis preneur merci de m’avoir lu à bientôt.
Sur une carte entrée automate 802aez j ai un capteur de pression d air , un capteur de pression d’huile , un capteur inclinomètre qui surveille l assiette et un autre qui surveille le gîte , en allant dans la carte automate avec l’ordinateur le diag me signale un dépassement de gamme , je comprend l intituler mais ne sait pas comment le résoudre donc j ai fais des mesure de boucle de courant 4-20ma et pour moi elles sont bonne pour le compresseur qui fait 0bar et 7bar et le groupe hydraulique 0bar et 180 bar donc j au 4 m’a quand les deux sont a l arrêt et pour l’assiette et le gîte j ai environ 12,1 environ c est la moitié donc j en déduit que c est bon étant donné que le bateau porte est stabiliser voilà donc mon souci c est cette histoire de dépassement de gamme si vous avez une idée je suis preneur merci de m’avoir lu à bientôt.
Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate
Bonsoir Lionel,
J’ai lu jusqu’au bout mais franchement j’ai rien compris. Aère ton texte c’est incompréhensible...
Donne aussi la référence complète de la carte j’ai pas trouvé à quoi ça correspond.
J’ai lu jusqu’au bout mais franchement j’ai rien compris. Aère ton texte c’est incompréhensible...
Donne aussi la référence complète de la carte j’ai pas trouvé à quoi ça correspond.
Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate
Re désolé pour le texte du début je vais éclaircir.
J ai une carte entrée tsx 802aez
sur cette carte j ai un capteur de pression d’air appartenant au compresseur ,un capteur de pression appartenant au groupe hydraulique , un capteur inclinomètre qui surveille l assiette et un autre surveillant le gîte tout ceci sont sur un bateau porte.
Sur l automate le voyant I/O est en rouge
J ai branché le PC je suis aller dans configuration matériel ensuite dans la carte automate et j ai un message sur toute les voix d’entrée de la carte me disant que j ai un dépassement de gamme .
Pourtant mes mesures de courants me sont cohérente et j aimerais savoir d’où peut prévenir se problème et comment le résoudre.
J espère que le message est plus clair
J ai une carte entrée tsx 802aez
sur cette carte j ai un capteur de pression d’air appartenant au compresseur ,un capteur de pression appartenant au groupe hydraulique , un capteur inclinomètre qui surveille l assiette et un autre surveillant le gîte tout ceci sont sur un bateau porte.
Sur l automate le voyant I/O est en rouge
J ai branché le PC je suis aller dans configuration matériel ensuite dans la carte automate et j ai un message sur toute les voix d’entrée de la carte me disant que j ai un dépassement de gamme .
Pourtant mes mesures de courants me sont cohérente et j aimerais savoir d’où peut prévenir se problème et comment le résoudre.
J espère que le message est plus clair
Modifié en dernier par Lionel83 le 02 nov. 2021, 21:30, modifié 2 fois.
Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate
Compresseur à l’arrêt le capteur: 4ma
Groupe hydraulique à l’arrêt : 4ma
Capteur assiette : 12,56ma
Capteur de gîte : 12, 12ma
Le bateau porte est stabilisé donc les capteurs assiette et gites sont au milieu de leur plage de valeur donc cela m’a l’air cohérent .
Groupe hydraulique à l’arrêt : 4ma
Capteur assiette : 12,56ma
Capteur de gîte : 12, 12ma
Le bateau porte est stabilisé donc les capteurs assiette et gites sont au milieu de leur plage de valeur donc cela m’a l’air cohérent .
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate
slts,
déjà la carte tsx 802aez ça existe pas, de plus afficher la configuration de chaque voie
déjà la carte tsx 802aez ça existe pas, de plus afficher la configuration de chaque voie
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate
Bonjour,
Capteur passif ou actif ?
Bien cordialement;
Capteur passif ou actif ?
Bien cordialement;
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
- chgui
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 126
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:05
- Localisation : Amiens
Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate
Salut,
Il y a le défaut de dépassement de gamme sur les quatre voies???!
Bizarre, tu mesure le 4-20mA avec quoi? Ces valeurs laissent à penser que le câblage est correcte, mais vérifie quand même avec la documentation.
Peux tu faire une capture d'écran de la configuration de ta carte et aussi une capture mise au point (menu déroulant).
C'est une mise en service ou cela fonctionnait avant?
Il y a le défaut de dépassement de gamme sur les quatre voies???!
Bizarre, tu mesure le 4-20mA avec quoi? Ces valeurs laissent à penser que le câblage est correcte, mais vérifie quand même avec la documentation.
Peux tu faire une capture d'écran de la configuration de ta carte et aussi une capture mise au point (menu déroulant).
C'est une mise en service ou cela fonctionnait avant?