Bonjour,
Actuellement en formation de TS maintenance industrielle, je suis en train de remettre en route une machine équipée d'un BUS ASI, automate C7-621 en maitre et logo en esclave.
J'arrive à me connecter grâce à Step7 à l'automate principal, toutefois je rencontre plusieurs problèmes.
Le 1er c'est que je n'ai aucune table de mnémoniques, le centre donneur de cette machine nous dit qu'elle fonctionnait ???
Le 2eme c'est que je ne sais pas comment d'une part connaitre mes affectations sur l'automate (Des capteurs vers lui et de mes sorties vers mes pré actionneurs )
Le 3 eme c'est que je ne sais pas comment forcer les pre-actionneurs manuellement pour tester .
Merci de vos réponses, conseils, soutiens ...
Test de bus ASI
Re: Test de bus ASI
Bonjour, quelques questions pêlemêle
- la connexion est-elle en ASi entre C7-621 et LOGO ?
- entre LOGO et tes entrées/sorties, y a-t-il des boîtiers I/O (concentrateurs ASi) ? Si oui, quelle est leur référence produit ?
- la connexion est-elle en ASi entre C7-621 et LOGO ?
- entre LOGO et tes entrées/sorties, y a-t-il des boîtiers I/O (concentrateurs ASi) ? Si oui, quelle est leur référence produit ?
-
francois19
- Apprend le binaire

- Messages : 2
- Enregistré le : 22 nov. 2021, 09:50
Re: Test de bus ASI
oui il y a une liaison ASI entre le logo et le C7, et il y a 17 boitiers ASI de type principalement 3RG90 (2 entrées et 2 sorties)
est il possible avec Step7 de contrôler manuellement les sorties ?
est il possible avec Step7 de contrôler manuellement les sorties ?
Re: Test de bus ASI
Tu peux essayer successivement :est il possible avec Step7 de contrôler manuellement les sorties ?
- déclarer tes boîtiers ASi 3RG90 dans l'architecture matérielle
- reconstruire ta table de mnémoniques, en affectant de nouveaux numéros d'adresses aux entrées/sorties
- forcer les E/S dans une VAT table