Test de bus ASI

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
francois19
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 22 nov. 2021, 09:50

Test de bus ASI

Message par francois19 »

Bonjour,
Actuellement en formation de TS maintenance industrielle, je suis en train de remettre en route une machine équipée d'un BUS ASI, automate C7-621 en maitre et logo en esclave.
J'arrive à me connecter grâce à Step7 à l'automate principal, toutefois je rencontre plusieurs problèmes.

Le 1er c'est que je n'ai aucune table de mnémoniques, le centre donneur de cette machine nous dit qu'elle fonctionnait ???
Le 2eme c'est que je ne sais pas comment d'une part connaitre mes affectations sur l'automate (Des capteurs vers lui et de mes sorties vers mes pré actionneurs )
Le 3 eme c'est que je ne sais pas comment forcer les pre-actionneurs manuellement pour tester .

Merci de vos réponses, conseils, soutiens ...
gmak
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:34

Re: Test de bus ASI

Message par gmak »

Bonjour, quelques questions pêlemêle
- la connexion est-elle en ASi entre C7-621 et LOGO ?
- entre LOGO et tes entrées/sorties, y a-t-il des boîtiers I/O (concentrateurs ASi) ? Si oui, quelle est leur référence produit ?
francois19
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 22 nov. 2021, 09:50

Re: Test de bus ASI

Message par francois19 »

oui il y a une liaison ASI entre le logo et le C7, et il y a 17 boitiers ASI de type principalement 3RG90 (2 entrées et 2 sorties)
est il possible avec Step7 de contrôler manuellement les sorties ?
gmak
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:34

Re: Test de bus ASI

Message par gmak »

est il possible avec Step7 de contrôler manuellement les sorties ?
Tu peux essayer successivement :
- déclarer tes boîtiers ASi 3RG90 dans l'architecture matérielle
- reconstruire ta table de mnémoniques, en affectant de nouveaux numéros d'adresses aux entrées/sorties
- forcer les E/S dans une VAT table
Répondre