Probleme avec des sorties TOR sur Tricon CX carte 3626X

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Probleme avec des sorties TOR sur Tricon CX carte 3626X

Message par sinced »

Bonsoir a tous,
Je suis actuellement en train de mettre en service le Tricon CX de Schneider Electric (automate de securite) j'espere etre dans la bonne section pour poster.
La carte 3626X de 32 sorties TOR est connectee a 2 platines FTA sur lesquelles sont raccordees les sorties a commander.
Un phenomene bizare se produit. Quand on force une sortie TOR dans son etat logique 1, la tension qui apparait aux bornes du relais SIL 3 (Phoenix Contact 2700356) est plutot de 17VDC pourtant la carte est supposee produire des DO de 24VDC.
Et le relais ne change pas d'etat. On a essaye de remplacer le relais et le meme phenomene se produit.
Sur une autre carte le relais commute et la tension chute aussi a 17VDC. Avez vous des pistes ?
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 820
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Probleme avec des sorties TOR sur Tricon CX carte 3626X

Message par dpo »

il me semble avoir déjà eu un phénomène bizarre sur un relais programmable sick
sur les sorties il y a une fonction test qu'on peut activer (ce n'est pas pour que toi tu testes la sortie, c'est un test électrique interne)
et avec cette fonction activée on ne pouvait pas coller un contacteur. il a fallu la désactiver.
Exemple de doc sick sur des sorties :
Sorties test
Alimentation électrique Par FLEXBUS+
Type de sortie PNP à semi-conducteurs, protégée contre les courts-circuits
Générateurs d’impulsions de test 2
Tension de sortie HIGH 15 V DC ... 30 V DC
Courant de sortie ≤ 120 mA 2)

A part ça je trouve le "tricon" phénoménal comme nom.
j'imagine la réunion :
le chef "les gars il faut trouver un nom pour ce produit"
gars1 : "on pourrait l'appeler control soft machine expert premium "
gars2 : "mais non c'est déjà pris"
gars1 " alors tia portal advanced corporate extrem automation"
gars2 " mais ti con alors !!"
chef " super idée, on va l'appeler tricon"
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Probleme avec des sorties TOR sur Tricon CX carte 3626X

Message par sinced »

Tu n'as pas connu le Triconex.
C'est l'automate de securite developpe par Invensys avec de multiples systemes installes dans le monde.
Je pense que dans l'Oil and Gas c'est l'automate de securite le plus vendu.
Le Tricon CX est recent c'est certifie pour les applications jusqu'a SIL3.
Je vais regarder cette fonction test sur le relais. Je me rend compte qu'elle existe sur le relais de Phoenix Contact mais elle n'est pas cablee.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Probleme avec des sorties TOR sur Tricon CX carte 3626X

Message par sinced »

Finalement le relais n'a aucun souci.
Avec une alim exterieure 24VDC on observe le contact qui se ferme.
Je me suis rendu compte que sur les platine d'E/S il y a des thermistances et quand on mesure la resistance sur une voie c'est enorme 260 Ohms. La chute de tension provient de la.
La platine a une certification pour etre utilisee en zone ATEX. Elle est "non-incentive".
J'ai augmente la tension d'alim a 28.5V DC au lieu de 24V DC.
J'arrive a fermer les contacts des relais.
Ce qui est etonnant et j'aimerai comprendre le design c'est que ces relais ne consomment que 45mA sous 24V DC.
Répondre