Bonjour,
Je voudrais mettre dans la fonction SIN(Float)) la valeur courante d'un compteur.
J'essaie d'affecter la valeur courante C0.V à un %MFx apparemment pas possible.
Merci pour votre aide.
Bonne journée,
Valeur courant d'un compteur dans un float
Re: Valeur courant d'un compteur dans un float
Bonjour,
Tu dois d'abord convertir ta valeur entière en flottant avec la fonction INT_TO_REAL :
Flottant := INT_TO_REAL(%C0.V)
SIN(Flottant)
Cordialement.
Tu dois d'abord convertir ta valeur entière en flottant avec la fonction INT_TO_REAL :
Flottant := INT_TO_REAL(%C0.V)
SIN(Flottant)
Cordialement.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Valeur courant d'un compteur dans un float
slts
%MF0:=SIN(INT_TO_REAL(%C0.V));
%MF0:=SIN(INT_TO_REAL(%C0.V));
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr