Bonjour,

Je voudrais mettre dans la fonction SIN(Float)) la valeur courante d'un compteur.
J'essaie d'affecter la valeur courante C0.V à un %MFx apparemment pas possible.
Merci pour votre aide.
Bonne journée,
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Valeur courant d'un compteur dans un float

Message par DurandO »

Bonjour,

Tu dois d'abord convertir ta valeur entière en flottant avec la fonction INT_TO_REAL :
Flottant := INT_TO_REAL(%C0.V)
SIN(Flottant)

Cordialement.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Valeur courant d'un compteur dans un float

Message par itasoft »

slts

%MF0:=SIN(INT_TO_REAL(%C0.V));