Bonjour mesdames messieurs,
J'ai à faire communiquer un automate M580 avec PCVue en version 10.0.
Le programme qui sera dans le M580 sera un revamping/moulinette fait par schneider à partir du programme d'un APRIL5000 sur ORPHEE qui communiqué autrefois avec la supervision en Jbus.
Je pense qu'il va falloir que je change le driver de communication de mon application PCVue ...
Sur le site de PCVue, il y'a une liste importante de driver Schneider mais ma question est lequel choisir ?
Sachant qu'il faudrait que celui ci soit natif dans PCVue.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire ce poste
Driver communication PCVue avec M580
Re: Driver communication PCVue avec M580
As-tu essayé en Modbus TCP (Si liaison ethernet dispo) ?
-
- Apprend le binaire
- Messages : 1
- Enregistré le : 10 déc. 2021, 14:49
Re: Driver communication PCVue avec M580
Bonjour,
Le protocol Modbus/TCP est disponible nativement dans PcVue pour communiquer avec les automates SCHNEIDER.
Dans la liste des protocoles, c'est celui nommé "Xbus-Ip-Master"
Une autre possibilité est d'utiliser le serveur OPC de Scheider nommé OFS permettant ainsi de communiquer depuis PcVue en OPC (protocol aussi natif) vers ce serveur. Cette solution à l'avantage de ne pas avoir à déclarer des adresses pour chacune des variables et de les adresser par leurs noms.
Arc Informatique
Le protocol Modbus/TCP est disponible nativement dans PcVue pour communiquer avec les automates SCHNEIDER.
Dans la liste des protocoles, c'est celui nommé "Xbus-Ip-Master"
Une autre possibilité est d'utiliser le serveur OPC de Scheider nommé OFS permettant ainsi de communiquer depuis PcVue en OPC (protocol aussi natif) vers ce serveur. Cette solution à l'avantage de ne pas avoir à déclarer des adresses pour chacune des variables et de les adresser par leurs noms.
Arc Informatique