Câblage Entrée ana LOGO
Câblage Entrée ana LOGO
Bonjour,
J'ai un petit coffret disposant d'une alim 220/24DC servant a alimenter un LOGO gérant des voyant et des preactionneurs.
Ce coffret est branché à une prise secteur 220/240V.
J'aurais besoin de récupérer un signal analogique venant d'une machine.
1er problème; Le signal est un -5 + 5V et le logo n'accepte que du 0-10V
Je ne peux pas faire autrement car ce signal est utilisé par la machine qui le fournit.
J'ai besoin avec ce signal d'exécuter une condition par mon programme à 1,6V donc je me fiche des autres tensions.
Quel est le risque de rentrer une tension négative sur une entrée ana du logo?
2 eme problème: Mon coffret n'est pas alimenté par la machine mais par une prise murale.
Si je branche uniquement le fil du signal analogique venant de la machine sur une entrée, le Logo vas t'il la voir, vu que les masses seront différente.
Merci de vos conseils.
Nico
J'ai un petit coffret disposant d'une alim 220/24DC servant a alimenter un LOGO gérant des voyant et des preactionneurs.
Ce coffret est branché à une prise secteur 220/240V.
J'aurais besoin de récupérer un signal analogique venant d'une machine.
1er problème; Le signal est un -5 + 5V et le logo n'accepte que du 0-10V
Je ne peux pas faire autrement car ce signal est utilisé par la machine qui le fournit.
J'ai besoin avec ce signal d'exécuter une condition par mon programme à 1,6V donc je me fiche des autres tensions.
Quel est le risque de rentrer une tension négative sur une entrée ana du logo?
2 eme problème: Mon coffret n'est pas alimenté par la machine mais par une prise murale.
Si je branche uniquement le fil du signal analogique venant de la machine sur une entrée, le Logo vas t'il la voir, vu que les masses seront différente.
Merci de vos conseils.
Nico
Re: Câblage Entrée ana LOGO
Faudrait en dire plus sur le signal (alternatif ou continu?) mais il va falloir un peu d’électronique pour adapter les niveaux de tensions:
Un simple diode et tu filtre la partie négative du signal.
Un pont redresseur et comme son nom l’indique tu va redresser (inverser) la partie négative et signal passera de -5/0/+5 à +5/0/+5
Un montage à base d’amplificateur opérationnel pour décaler le signal et ainsi garder toute l’amplitude du signal.
Il faudra que les masses des appareils soit en communs. Les électrons c’est comme l’eau dans un circuit de chauffage, il faut qu’ils reviennent de là où ils sont partis
Un simple diode et tu filtre la partie négative du signal.
Un pont redresseur et comme son nom l’indique tu va redresser (inverser) la partie négative et signal passera de -5/0/+5 à +5/0/+5
Un montage à base d’amplificateur opérationnel pour décaler le signal et ainsi garder toute l’amplitude du signal.
Il faudra que les masses des appareils soit en communs. Les électrons c’est comme l’eau dans un circuit de chauffage, il faut qu’ils reviennent de là où ils sont partis
Re: Câblage Entrée ana LOGO
Merci pour la réponse.
Le signal analogique est continu.
Si une diode fait l’affaire ça ira très bien pour moi car sur l’amplitude du signal seul le seuil de 1,6v m’intéresse.
Quel type ou référence de diode puis-je mettre.
Le fait de relier les masse ne comporte t’il pas un risque pour la partie électronique de la machine qui me délivre cette tension analogique.
Merci
Nico
Le signal analogique est continu.
Si une diode fait l’affaire ça ira très bien pour moi car sur l’amplitude du signal seul le seuil de 1,6v m’intéresse.
Quel type ou référence de diode puis-je mettre.
Le fait de relier les masse ne comporte t’il pas un risque pour la partie électronique de la machine qui me délivre cette tension analogique.
Merci
Nico
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1954
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Câblage Entrée ana LOGO
Attention à la chute de tension dans la diode, non négligeable pour mesurer 1,6V.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Câblage Entrée ana LOGO
slts,
quel question, il faut la brancher direct sans diode et voir ce que ça donne
quel question, il faut la brancher direct sans diode et voir ce que ça donne
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Câblage Entrée ana LOGO
Appliquer -5V sur une entrée dont les caractéristiques sont données pour 0-10V c'est audacieux. La doc ne stipule pas les limites admissible ni de protection contre les inversions de tensions.
Pourquoi pas...
Pourquoi pas...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Câblage Entrée ana LOGO
Slts,
Ça revient à rancher une 0..10V à l’envers , ça va pas lui exploser à la figure, lol
Ça revient à rancher une 0..10V à l’envers , ça va pas lui exploser à la figure, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Câblage Entrée ana LOGO
Bonjour,
J'ai pris un separateur de signal RS qui fait l'affaire.*
Nico
J'ai pris un separateur de signal RS qui fait l'affaire.*
Nico