Erreur d'accès en lecture à la périphérie ET200S

Message par sinced »

Bonjour a tous,
une station ET200S semble inaccessible et cause le BF/SF sur la CPU S7-300.
Voici le tampon diagnostic. Je ne comprend pas comment tous les modules peuvent etre defaillants a la fois.
Des pistes ?

Image
armand
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 68
Enregistré le : 14 nov. 2015, 21:48

Re: Erreur d'accès en lecture à la périphérie ET200S

Message par armand »

Adressage, câblage etc
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Erreur d'accès en lecture à la périphérie ET200S

Message par DurandO »

Bonjour,
pour débuguer Profibus DP, je procède ainsi :
je pars de l'api
je monte la terminaison sur le premier esclave rencontré physiquement
je vérifie dans conf hard que l'esclave n'est pas en défaut
Si OK, je retire la terminaison et continue avec l'esclave suivant.


Si pb vérifier les connecteurs, que le blindage touche bien la masse, que les prise vampires n'ont pas été retirée remise plusieurs fois.
Si la prise a trop été bricolée, pas net, je coupe mon câble et refais ma prise, la prise vampire venant alors sur du fil vierge.
Respect des couleurs de fil vert/rouge sur A/B et respect du sens : on entre en A1/B1 on sort en A2/B2 (la terminaison ferme coté A2/B2).
Il arrive que des connecteurs (même Siemens) bien que neuf soient défectueux.
Si esclave détecté avec conf différente, vérifier le paramétrage de l'esclave : GSD, composition de l'esclave (quelle soit physique ou soft), dans ce cas le câblage est ok l'esclave présente un slash au lieu d'une croix rouge si absent).
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Erreur d'accès en lecture à la périphérie ET200S

Message par DurandO »

J'oubliais
La surveillance de réponse peut poser problème avec certains esclaves, dans un premier temps tu peux la désactiver ou augmenter le temps de surveillance.
Pour Info
BF (bus fault) l'esclave n'est pas accessible
SF voir la configuration de l'ET200 Config Hard te donne l'emplacement qui pose problème.

Cordialement.
Durand.O
Vincepepe
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 54
Enregistré le : 08 juin 2018, 08:45

Re: Erreur d'accès en lecture à la périphérie ET200S

Message par Vincepepe »

Bonjour, ça sent la pinoche tordue au niveau des embases ET200S, vérifier toutes celles entre 7 et 10.
Tant qu'a faire, toutes les checker.
ça m'ets déja arrivé, c'est vicieux, mais je me rapelle plus si le DIAG me déclarait en défaut les slots en amont de l'embase incriminée.

Si le "Bus fond de panier" est daubé, l'ET200S n'est pas content et ne veut rien savoir.
On en déduit que le petit "capuchon" de fin de panier est présent en bout de l'ET200S.
A voir pour le changer si le problème persiste, ce qui me parraitrait surprenant car le DIAG stipulerait pas un souci au slot9.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Erreur d'accès en lecture à la périphérie ET200S

Message par sinced »

Vincepepe a écrit : 16 déc. 2021, 16:17 Bonjour, ça sent la pinoche tordue au niveau des embases ET200S, vérifier toutes celles entre 7 et 10.
Tant qu'a faire, toutes les checker.
ça m'ets déja arrivé, c'est vicieux, mais je me rapelle plus si le DIAG me déclarait en défaut les slots en amont de l'embase incriminée.

Si le "Bus fond de panier" est daubé, l'ET200S n'est pas content et ne veut rien savoir.
On en déduit que le petit "capuchon" de fin de panier est présent en bout de l'ET200S.
A voir pour le changer si le problème persiste, ce qui me parraitrait surprenant car le DIAG stipulerait pas un souci au slot9.
Je partage ton point de vue.
Je pense que les motor starters a partir de l'emplacement 8 posent probleme. J'ai observe les leds qui flashent et un probleme est souleve en slot 9.
Vincepepe
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 54
Enregistré le : 08 juin 2018, 08:45

Re: Erreur d'accès en lecture à la périphérie ET200S

Message par Vincepepe »

tiens nous au courant alors, bon courage :)
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Erreur d'accès en lecture à la périphérie ET200S

Message par sinced »

Apparemment les embases qui portent des motor starters sur cet ilot sont nases. Donc c'est ca qui est a l'origine du probleme du SF et l'ET200S ne veut carrement pas communiquer. On va les remplacer pour reparer.