une station ET200S semble inaccessible et cause le BF/SF sur la CPU S7-300.
Voici le tampon diagnostic. Je ne comprend pas comment tous les modules peuvent etre defaillants a la fois.
Des pistes ?

Je partage ton point de vue.Vincepepe a écrit : ↑16 déc. 2021, 16:17 Bonjour, ça sent la pinoche tordue au niveau des embases ET200S, vérifier toutes celles entre 7 et 10.
Tant qu'a faire, toutes les checker.
ça m'ets déja arrivé, c'est vicieux, mais je me rapelle plus si le DIAG me déclarait en défaut les slots en amont de l'embase incriminée.
Si le "Bus fond de panier" est daubé, l'ET200S n'est pas content et ne veut rien savoir.
On en déduit que le petit "capuchon" de fin de panier est présent en bout de l'ET200S.
A voir pour le changer si le problème persiste, ce qui me parraitrait surprenant car le DIAG stipulerait pas un souci au slot9.