Zeliosoft 2 transferer du module vers PC

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Zeliosoft 2 transferer du module vers PC

Message par Squale »

Bonjour,

J'essaie de récupérer un programme dans un module Zelio SR2B201BD, j'arrive bien à me connecter au module et à transférer du module vers PC (construction automatique du programme car je n'ai pas la source) mais ensuite j'ai l'erreur suivante qui apparait:
Sans titre2.png
Sans titre2.png (4.63 Kio) Vu 1623 fois
Je pensais que le problème venait de la version de Zeliosoft2 installée sur mon PC (V5.3.1) car le module n'est pas récent, j'ai vérifié et il est en FIRMWARE 4.04 donc normalement il est compatible avec les versions >4.5 de Zeliosoft2 d'après le site de Schneider.

Du coup comme j'ai une erreur ne ne peux pas me mettre en mode monitoring.

C'est la première fois que j'utilise Zeliosoft2 donc je suis novice en la matière, est-ce que j'ai suivi la bonne méthode pour récuperer le programme ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Zeliosoft 2 transferer du module vers PC

Message par itasoft »

slts,
mais ensuite j'ai l'erreur suivante qui apparait:
---
A quel moment exactement ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Re: Zeliosoft 2 transferer du module vers PC

Message par Squale »

Slts,
juste après la construction, apparemment le transfert se fait bien car j'ai quelques réseaux en ladder.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Zeliosoft 2 transferer du module vers PC

Message par itasoft »

slts,
c'est juste un message d'information qui veut dire que ya plus de place mémoire pour y ajouter un module COM pour le cas ou on voudrait l'ajouter
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr