Compteur sur 24h glissante

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
régis
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 12 janv. 2022, 11:47

Compteur sur 24h glissante

Message par régis »

Bonjour à tous,

On me demande de faire un compteur sur 24h glissante sur un s7-400 sous Step7 V5.
Je pensai faire 24 calculs d'une heure mais je vais perdre en précision.
Je sèche un peu la.

Merci de votre aide
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Compteur sur 24h glissante

Message par itasoft »

slts,
un compteur de quoi ? que es que on doit compter ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
régis
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 12 janv. 2022, 11:47

Re: Compteur sur 24h glissante

Message par régis »

Je dois venir compter combien de fois une certaine opération s'est faite. c'est le faire sur une plage de 24h glissante qui me pose probleme.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Compteur sur 24h glissante

Message par itasoft »

slts,
Quel est le temps mini entre chaque opération de comptage ? si <= une heure alors
Toutes les heures mettre la valeur de comptage dans la première case d'un tableau de taille 24 et décaler le tableau vers le bas , ça va éjecter la dernière valeur et le tableau va contenir les 24 dernières valeurs
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
régis
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 12 janv. 2022, 11:47

Re: Compteur sur 24h glissante

Message par régis »

C'est des opérations qui durent en général 1h30 mais il y en a 2 en parallèle.
Je pense faire comme cela oui du coup.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Compteur sur 24h glissante

Message par itasoft »

rectificatif:
d'abord décaler le tableau et ensuite mettre la valeur dans la première case
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre