Comment communiquer avec un Automte beckhoff fermé depuis un réseua modbus

Partie du forum pour tout ce qui concerne les automates industriels B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc...
Répondre
Sly
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 09 sept. 2020, 13:05

Comment communiquer avec un Automte beckhoff fermé depuis un réseua modbus

Message par Sly »

Bonjour,

Je suis face à un sérieux problème, je m'explique :

Chez un de mes client, la machine clé de la chaine, à été fourni par un fabricant Allemand ce même fabricant qui me dit de dialoguer en profinet.
Dans la machine nous avons un panel PC BECKHOFF CP6202-0021-0050, un IPC-7220-00XE et un PC sur RAIL CX1030-0011 relié un un module BECKHOFF EL6631-0010.
Le réseau de l'entreprise est full Modbus TCP, auriez vous une idée de comment je peux piloter cette machine et en récupérer les données dont j'ai besoin pour faire fonctionner l'ensemble de la chaine ?

Merci par avance,
Gigi
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 172
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: Comment communiquer avec un Automte beckhoff fermé depuis un réseua modbus

Message par Gigi »

Bonsoir
Qu'entends tu par piloter?
A première vu une passerelle (Modbus tcp /profinet) le permettrait.
Il existe même ce qui s'appelerait un convertisseur modbus tcp master vers profinet slave.
La mise en oeuvre est une autre histoire.
A+
Gigi
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Avatar du membre
Brebiou
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1013
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Comment communiquer avec un Automte beckhoff fermé depuis un réseua modbus

Message par Brebiou »

Salut,

Si tu as la main sur le programme, tu peux ajouter cette licence Modbus soit au panel soit au CX pour directement avoir la comm et mapper ce que tu veux.

Si tu n'as pas la main, une passerelle de ce genre peux faire le boulot comme l'a indiqué Gigi.
Sly
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 09 sept. 2020, 13:05

Re: Comment communiquer avec un Automte beckhoff fermé depuis un réseua modbus

Message par Sly »

Merci pour vos réponse, en creusant l'architecture de la machine, il s'avère qu'une passerelle EL6631-0010 est en place dans la machine pour permettre de récupérer les données en profinet. Je pense utiliser un S7-1200 pour faire la passerelle entre le profinet et le modbus mais je ne vois pas comment récupérer les donnees profinet dans la passerelle BECKHOFF auriez vous un exemple ?
Avatar du membre
Brebiou
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1013
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Comment communiquer avec un Automte beckhoff fermé depuis un réseua modbus

Message par Brebiou »

Sly a écrit : 31 janv. 2022, 10:45 Merci pour vos réponse, en creusant l'architecture de la machine, il s'avère qu'une passerelle EL6631-0010 est en place dans la machine pour permettre de récupérer les données en profinet.

Une carte EL6631-0010 n'est pas une passerelle mais une carte de communication. C'est une carte Profinet Device, ce qui signifie qu'elle met des données a disposition mais ne peut en récupérer.
Sly a écrit : 31 janv. 2022, 10:45Je pense utiliser un S7-1200 pour faire la passerelle entre le profinet et le modbus mais je ne vois pas comment récupérer les donnees profinet dans la passerelle BECKHOFF auriez vous un exemple ?
Pourquoi vouloir ajouter un S7-1200? Juste pour faire boite aux lettres entre les deux protocoles?
Sache que pour pouvoir communiquer des données d'une EL6631-0010 vers un S7, tu dois générer le GSD depuis TwinCat et l'insérer dans la configuration matérielle de TIA.
Donc ça sous entend que tu as accès au code ou que ton fournisseur a déjà configurer les zones d'échanges et qu'il a fourni le GSD.
Répondre