Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par philou77 »

Re !

Perso, je met le bit d'activité en condition pour faire avancer le chenillard, d'où ma sérialisation des coms et donc du temps d'acquisition bien plus long..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par itasoft »

slts,
oui ce que tu fais est plus logique, moi je fais dans le bestial, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par Bruce33 »

itasoft a écrit : 21 mars 2022, 12:00 sur ma version de Unity on ne peut pas mettre de carte NOC avec le M580
Je crois que tu as déclaré un rack de type BMX et non un rack de type BME.
Je ne t'apprendrai pas que le X c'est pour le bus X de Télémécanique.
Le E c'est pour Ethernet (mais le bus X est également présent).
En fait le rack BME constitue un switch Ethernet en fond de panier, indispensable pour les cartes NOC notamment.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par itasoft »

@Bruce,
yes, ok vu
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre