Bonjour,
sur une installation j'ai un M580; sur le rack j'ai une carte de communication BMENOC0311.
Cette carte est reliée sur le réseau client avec une adresse IP fixe. Elle sert au client à venir piocher des informations pour sa supervision via une table d'échange.
Hors le client ne remonte aucune information; on PING bien la carte sur le réseau mais nous n'arrivons ni à communiquer, ni à nous connecter avec Unity.
Il doit y avoir du paramétrage à faire pour faire la passerelle avec l'automate.
Est-ce que quelqu'un pourrait me guider pour effectuer ce paramétrage ?
Petite précision : nous ne sommes pas raccordé sur le port 1 qui est le port de service.
Merci d'avance pour vos retours.
M580 + BMENOC0311
Re: M580 + BMENOC0311
Bonjour,
Modbus TCP
Modbus TCP
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: M580 + BMENOC0311
Bonjour,
Vérifiez les propriétés du module BMENOC0311, notamment la rubrique sécurité.
Par défaut le contrôle d'accès est activé, dans ce cas l'automate ne répond qu'aux adresses IP déclarées dans la liste.
Vous ne donnez pas assez d'informations sur la configuration de votre automate.
Au minimum des copies d'écran pourraient nous aiguiller.
Vérifiez les propriétés du module BMENOC0311, notamment la rubrique sécurité.
Par défaut le contrôle d'accès est activé, dans ce cas l'automate ne répond qu'aux adresses IP déclarées dans la liste.
Vous ne donnez pas assez d'informations sur la configuration de votre automate.
Au minimum des copies d'écran pourraient nous aiguiller.
Re: M580 + BMENOC0311
Voilà la conf API
Voilà l'écran sécurité
En repassant sur ce dernier écran, je pense qu'il manque du paramétrage.
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: M580 + BMENOC0311
On voit bien que la sécurité est configurée à son maximum !
Cliquez sur déverrouiller la sécurité (mais vous pouvez affiner la sécurité... si vous y comprenez quelque chose).
Mais il faudra régénérer le programme automate et le recharger.
Cliquez sur déverrouiller la sécurité (mais vous pouvez affiner la sécurité... si vous y comprenez quelque chose).
Mais il faudra régénérer le programme automate et le recharger.
Re: M580 + BMENOC0311
OK, merci.
j'ai tout fait à l'envers.
Verdict Mercredi, on verra sur site si cela fonctionne.
j'ai tout fait à l'envers.
Verdict Mercredi, on verra sur site si cela fonctionne.
Re: M580 + BMENOC0311
Bonjour,
je confirme que c'était bien les paramètres de sécurité qui bloquaient la comm.
Merci pour votre aide.
je confirme que c'était bien les paramètres de sécurité qui bloquaient la comm.
Merci pour votre aide.