BMX EHC 0200 - Configuration

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Nicat
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 22 nov. 2017, 17:23

BMX EHC 0200 - Configuration

Message par Nicat »

Bonjour,

J'ai besoin d'aide pour la configuration d'une entrée comptage rapide. J'ai un capteur inductif PNP 3 fils, raccordé sur l'entrée 1 de ma carte. L'objectif est de compter au delà des 60Hz pour un suivi de position de vanne.
Cette entrée est configurée en mode "Compteur large libre", et voilà ma conf :
Image


Passé les 50Hz, le compteur ne suit plus.


Des idées ? Je ne suis pas du tout familier avec ce genre de cartes


Merci
Nicat
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 22 nov. 2017, 17:23

Re: BMX EHC 0200 - Configuration

Message par Nicat »

Le sujet n'est pas très inspirant visiblement :lol:

Je vais essayer de "jouer" un peu avec la conf
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 817
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: BMX EHC 0200 - Configuration

Message par dpo »

de mémoire il y a des bits à activer pour lancer le comptage
Soit en câblé, soit en com
Ensuite, tu dois pouvoir voir déjà si des leds ou bits d'activité clignotent pour être sûr de ton câblage
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: BMX EHC 0200 - Configuration

Message par JC87 »

Bonjour,

Je n'ai jamais mis de carte de comptage rapide en service avec du M340. Par contre j'en ai monté avec du Premium et c'était assez chiant à déboguer de mémoire.

Cela étant, tu dit qu'au delà de 50Hz le compteur ne suit plus, est ce que ça signifie qu'en dessous ça compte ou pas du tout ? cette carte est donnée pour 60KHz donc ça doit passer sans souci à ces fréquences.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: BMX EHC 0200 - Configuration

Message par philou77 »

Salut !

donne la ref de ton capteur 3 fils raccordé.
Tu es sûr qu'il supporte une fréquence de commutation supérieure à 50Hz ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Nicat
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 22 nov. 2017, 17:23

Re: BMX EHC 0200 - Configuration

Message par Nicat »

Bonjour,

La référence du capteur : Télémécanique XS118BLPAM12
D'après la doc il supporterai jusqu'à 2kHz donc c'est large.

En dessous de 50Hz, il compte sans problème. C'est au delà de cette fréquence qu'il ne suit plus.
Donc à mon avis le câblage est bon et le soucis viendrait plutôt de la config de la carte
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: BMX EHC 0200 - Configuration

Message par philou77 »

re !

2KHz pour 1 inductif ??

Voici la description de ton détecteur :
https://www.farnell.com/datasheets/1886754.pdf

C'est 250Hz max !!

si tu l'utilises sur un secteur denté, je te conseille plutôt l'optique que l'inductif car les zones en détection /hors détection sont souvent différentes avec les inductifs.

ou alors tentes d'éloigner ton détecteur au maximum.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: BMX EHC 0200 - Configuration

Message par Jambe »

Sur le site de Schneider c'est plutôt 1200Hz pour la même référence...
Nicat a écrit : 26 avr. 2022, 09:21 En dessous de 50Hz, il compte sans problème. [...] le soucis viendrait plutôt de la config de la carte
Mettre un coup oscilloscope pour s'assurer de l'origine du problème
Uphelus
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: BMX EHC 0200 - Configuration

Message par Uphelus »

Bonjour,

en ligne 15 et 16 de la configuration je vois, de largeur d’impulsion, 10ms et 10ms soit un total de 20ms (donc 50Hz). As-tu joué sur ce paramètre?
Répondre