bonjour
j'ai problem comment commande un moteur tripahese avec des position different par exemple :
le moteur marche une distance 1 m et s'arret puis retour a position unitial 0 m,,, encore le moteur marche une distance 2m et s'arret puis retour a position unitial 0 m,,, encore le moteur marche une distance 3m et s'arret puis retour a position unitial 0 m,,, jusqua 10m
question comment utiliser TIA Portal pour introduire c'est information ?
merci pour les réponses
Problème de commande moteur avec different position
Problème de commande moteur avec different position
Modifié en dernier par hamsou le 28 avr. 2022, 00:38, modifié 1 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème de commande moteur avec different position
slts,
comment on sait que le moteur avance de 1M ? ya un codeur incrémental quelque part ?
comment on sait que le moteur avance de 1M ? ya un codeur incrémental quelque part ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
deburni007
- Code sa première boucle

- Messages : 13
- Enregistré le : 28 sept. 2020, 16:18
Re: Problème de commande moteur avec different position
salut!
Effectivement il faut savoir le matériel qui donne la position pour t'aiguiller. Mais sinon avec Tia portal et des moteurs siemens on peut faire du positionnement avec les blocs motions comme MC_move_absolute, MC_move_relatif etc...