Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un projet, je souhaiterais utiliser des E/S déportées ET200SP en Profinet IO.
La CPU existante est une CPU 315 DP/PN 6ES7315-2EH14-0AB0.
Avez-vous une expérience sur ce type de configuration ?
Je sais que le profinet IO marche bien et mieux sur les produits S7-1500/1200.
Le S7-300 est un peu vieux avec certaines limitations sur réseau Ethernet.
Je veux éviter les pièges....
[S7-200] Profinet IO avec CPU 315 DP/PN - 6ES7315-2EH14-0AB0
-
LaminageAfroid
- Première mise en service

- Messages : 57
- Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28
Re: [S7-200] Profinet IO avec CPU 315 DP/PN - 6ES7315-2EH14-0AB0
hello,
Ta CPU est une 315 2PN/DP = 2port RJ (1 seul réseau Profinet possible ) et 1 port DP/MPI
Le réseau Profinet IO priorise les mnémonique par rapport a l'adresse IP , bien faire attention a cela lors de la mise en service , sinon c'est simple et robuste.
Ta CPU est une 315 2PN/DP = 2port RJ (1 seul réseau Profinet possible ) et 1 port DP/MPI
Le réseau Profinet IO priorise les mnémonique par rapport a l'adresse IP , bien faire attention a cela lors de la mise en service , sinon c'est simple et robuste.