[Ecostruxure Control Expert] Chargement DTM
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train d'essayer d'ouvrir un projet et voila l'erreur que j'ai : Mon ExCE est pourtant a jour et impossible de trouver le DTM avec cette version...
Une idée d’où cela peu venir ?
merci d'avance, comme toujours
Je suis actuellement en train d'essayer d'ouvrir un projet et voila l'erreur que j'ai : Mon ExCE est pourtant a jour et impossible de trouver le DTM avec cette version...
Une idée d’où cela peu venir ?
merci d'avance, comme toujours
Une bonne action en entraine toujours une autre
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1573
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: [Ecostruxure Control Expert] Chargement DTM
Salut,
Pour l'ilot pneumatique il te faut le .eds constructeur, a trouver sur le site de Festo.
https://www.festo.com/net/fr_corp/Suppo ... FB36&tab=4
Et ensuite l'ajouter dans la bibliothèque de Unity(ça c'est chiant a faire), et ensuite mettre le catalogue de DTM a jour (ça il le fait tout seul au démarrage).Du coup tu risque d'ouvrir et de fermer Unity un certain nombre de fois.
Par contre pour le premier problème, j'avoue je comprends pas :/
Pour l'ilot pneumatique il te faut le .eds constructeur, a trouver sur le site de Festo.
https://www.festo.com/net/fr_corp/Suppo ... FB36&tab=4
Et ensuite l'ajouter dans la bibliothèque de Unity(ça c'est chiant a faire), et ensuite mettre le catalogue de DTM a jour (ça il le fait tout seul au démarrage).Du coup tu risque d'ouvrir et de fermer Unity un certain nombre de fois.
Par contre pour le premier problème, j'avoue je comprends pas :/
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: [Ecostruxure Control Expert] Chargement DTM
Salut !
Software update ne te propose pas de mise a jour des fois ?
Software update ne te propose pas de mise a jour des fois ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: [Ecostruxure Control Expert] Chargement DTM
Salut Andala,
Pour le premier, il te manque la MAJ du DTM EthNetIPCOM:
https://www.dropbox.com/scl/fo/u1yrwse6 ... n9u3geo5xr
Pour le 3eme, il faut suivre les recommandations de MIGNATUS.
Pour le premier, il te manque la MAJ du DTM EthNetIPCOM:
https://www.dropbox.com/scl/fo/u1yrwse6 ... n9u3geo5xr
Pour le 3eme, il faut suivre les recommandations de MIGNATUS.
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [Ecostruxure Control Expert] Chargement DTM
Merci pour vos réponse!
pour festo il faut le EDS oui pour ça pas de soucis c'est surtout pour le reste...
J'ai une ou 2 Maj on va voir si ça règle quelque chose...
pour festo il faut le EDS oui pour ça pas de soucis c'est surtout pour le reste...
J'ai déjà mis le DTM que tu m'as transmis mais ça ne change rienBernardo59 a écrit : ↑30 mai 2022, 10:59 Salut Andala,
Pour le premier, il te manque la MAJ du DTM EthNetIPCOM:
https://www.dropbox.com/scl/fo/u1yrwse6 ... n9u3geo5xr
Pour le 3eme, il faut suivre les recommandations de MIGNATUS.
J'ai une ou 2 Maj on va voir si ça règle quelque chose...
Une bonne action en entraine toujours une autre
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [Ecostruxure Control Expert] Chargement DTM
Apres avoir faite les MAJ, toujours le meme probleme :
d'autres idées ?
Peut-être dû a la version d'essai ? (achat en cour de la licence)
Peut-être dû a la version d'essai ? (achat en cour de la licence)
Une bonne action en entraine toujours une autre
Re: [Ecostruxure Control Expert] Chargement DTM
De mémoire, j'ai eu le cas sur un matériel
en passant de unity V13 à control expert V14, un équipement DTM était en défaut comme sur ta copie d'écran.
si je me rappelle bien, quand tu importes un DTM dans V14 il ajoute une notion de version ou truc dans le style lors de l'import.
Sauf qu'il ne met pas à jour celui de la V13 qui était déjà en place et donc pour lui il y 'a un conflit.
Solution : ouvrir le projet avec une V13 pour bien relever tous les paramètres, réglages, IP....
Puis dans la V14 : supprimer l'équipement , et le resaisir (il me semble que tu n'es pas obligé de re-importer le DTM)
Commence par faire le test d'importer un nouvel équipement de ce type pour voir s'il y a une erreur.
en passant de unity V13 à control expert V14, un équipement DTM était en défaut comme sur ta copie d'écran.
si je me rappelle bien, quand tu importes un DTM dans V14 il ajoute une notion de version ou truc dans le style lors de l'import.
Sauf qu'il ne met pas à jour celui de la V13 qui était déjà en place et donc pour lui il y 'a un conflit.
Solution : ouvrir le projet avec une V13 pour bien relever tous les paramètres, réglages, IP....
Puis dans la V14 : supprimer l'équipement , et le resaisir (il me semble que tu n'es pas obligé de re-importer le DTM)
Commence par faire le test d'importer un nouvel équipement de ce type pour voir s'il y a une erreur.
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [Ecostruxure Control Expert] Chargement DTM
J'ai désinstallé la v15 et installé la V15 sp1 et la ça marche (pas vu qu'il y avait une version SP1)!
Par contre impossible de trouver le DTM ou le EDS de Festo ! je suis allée sur leurs site j'ai pris tout les DTM ou EDS de type CPX-FB36 ça ne marche toujours pas....
bizarre ! Une idée ?
Par contre impossible de trouver le DTM ou le EDS de Festo ! je suis allée sur leurs site j'ai pris tout les DTM ou EDS de type CPX-FB36 ça ne marche toujours pas....
bizarre ! Une idée ?
Une bonne action en entraine toujours une autre
Re: [Ecostruxure Control Expert] Chargement DTM
Est-ce que tu es obligé de passer par le ficher de Festo ?
j'utilise souvent le generic Ethernet/IP
j'utilise souvent le generic Ethernet/IP
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [Ecostruxure Control Expert] Chargement DTM
Ce n'est un projet que j'ai créé moi mais qui est sur une machine relativement récente donc, a moins de reprogrammer le"bordel"... 
Une bonne action en entraine toujours une autre