Bonjour,
j'ai établie une communication entre un S7-1518F et un module ibaBM/PN.
La communication entre l'automate et le module fonctionne, mais toutes les variables que je déclare dans ibaPDA dans les "Request S7" restent toutes à 0.
Avec le module S7-Xplorer ça fonctionne, ces mêmes variables évolues.
Si quelqu'un a une idée de ce qui me manque.
Merci
[S7-1500] communication avec module ibaBM-PN
-
LaminageAfroid
- Première mise en service

- Messages : 57
- Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28
Re: [S7-1500] communication avec module ibaBM-PN
Bonjour,
Qu'appel tu 'Request S7' ?
J'utilise iba PDA depuis des années et sans ce module ibaBM-PN
et j'utilise toujours S7-Explorer pour déclaré mes variables
Qu'appel tu 'Request S7' ?
J'utilise iba PDA depuis des années et sans ce module ibaBM-PN
et j'utilise toujours S7-Explorer pour déclaré mes variables
https://SecreLocal.com - What Dating Chat App Is Best - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Best Dating Chat
Re: [S7-1500] communication avec module ibaBM-PN
Salut,
chez iba, il existe des modules BM/PN (PROFINET) et BM/DP (PROFIBUS) qui de permettent de faire de l’acquisition avec un temps fixe (jusqu'à 1ms en PROFINET). Et même de sniffer les trames sur ces réseaux.
Pour les signaux de régulation c'est beaucoup plus pratique que S7-Xplorer qui est beaucoup plus lent. Surtout avec un automate S7-1518F qui tourne à 1 ou 2 ms de temps de cycle.
Et donc Request S7 est utilisé avec ces modules.
Voilà pour les explications.
chez iba, il existe des modules BM/PN (PROFINET) et BM/DP (PROFIBUS) qui de permettent de faire de l’acquisition avec un temps fixe (jusqu'à 1ms en PROFINET). Et même de sniffer les trames sur ces réseaux.
Pour les signaux de régulation c'est beaucoup plus pratique que S7-Xplorer qui est beaucoup plus lent. Surtout avec un automate S7-1518F qui tourne à 1 ou 2 ms de temps de cycle.
Et donc Request S7 est utilisé avec ces modules.
Voilà pour les explications.