Bonjour messieurs/dames,
J'ai un petit soucis concernant une carte AEY 414. En effet celle ci possède 4 entrée dont 2 sont utilisées.
La première en PT100 (Sonde de température) et la 2eme en 4-20mA (débitmètre électromagnétique). Au niveau de la PT100 aucun soucis mais, au niveau de l'entrée 4-20, branché ou pas, j'ai une valeur constante de 19000 pts.Il y a des résistances livrées avec de mémoire.
Mes questions sont les suivantes : Comment corriger cette erreur d'entrée ? La résistance est-elle obligatoire et si oui, comment la brancher (pas trouvé de doc sur cette config) ? et pour finir j'ai déjà changer la carte d'entrée sans résultat donc dois-je changer mon débitmètre ?
merci d'avance comme toujours ;)
Une bonne action en entraine toujours une autre
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414

Message par Jambe »

C’est du dépannage? Ça voudrait dire que ça fonctionnait tel quel avant.
andala a écrit : 01 juil. 2022, 16:25 au niveau de l'entrée 4-20, branché ou pas, j'ai une valeur constante de 19000 pts.
[…]
donc dois-je changer mon débitmètre ?
Si branché ou pas tu as toujours la même valeur sur la carte, je dirais que le problème ne vient pas du débitmètre. A vérifier avec appareil de mesure.

Tu as deux voies de libre encore sur ta carte, tu as essayé sur une autre voie?
Gigi
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 172
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414

Message par Gigi »

Dans le "manuel utilisateur" https://www.se.com/fr/fr/product/TSXAEY ... ultigamme/ il parle bien d’un shunt (résistance de 250 ohm) à placer entre les bornes ( 2 et 3) par exemple .
Et je pense qu’il vaut mieux faire un essai avec capteur connecté.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414

Message par itasoft »

il faut mettre la résistance
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414

Message par andala »

Gigi a écrit : 01 juil. 2022, 17:09 Dans le "manuel utilisateur" https://www.se.com/fr/fr/product/TSXAEY ... ultigamme/ il parle bien d’un shunt (résistance de 250 ohm) à placer entre les bornes ( 2 et 3) par exemple ( pour U= 10 V on a bien 250*20mA)
En effet ! je vais tenter de la mettre pour voir...

Tu as deux voies de libre encore sur ta carte, tu as essayé sur une autre voie?


Oui j'y ai deja pensé :D mais meme resultat:
qSERDTFYGUHK.png
qSERDTFYGUHK.png (11.22 Kio) Vu 1782 fois
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414

Message par andala »

Bon...
J'ai changer de voie en mettant une résistance au borne 7 et 8 mais j’obtiens -600 et quelque sans compter que la résistance monte a 2000°C.
J'ai essayé sur une autre voie avec et sans la résistance et c'est la même chose (-600 avec la R et 20000 sans)
Je n'ai jamais autant galéré a paramétrer une carte d'entrée analogique :!:
Une autre idée peut être ?
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2243
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414

Message par JC87 »

Bonjour,

Tu n'as pas répondu à la question de Jambe. Est ce que ça fonctionnais avant ? Parce que si en changeant de voie ça ne marche toujours pas, on pourrai tout simplement incriminer le débitmètre.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414

Message par andala »

En fait ça marchait avant puis, j'ai eu ce problème sur l’ancienne carte, j'ai changer la carte mais même problème.
Au pire, je vais tester un autre élément en 4-20 sur cette voie et on va vite voir si c'est le débitmètre ou la carte :D
Une bonne action en entraine toujours une autre