Bonjour à tous,
J'ai une installation avec une supervision maison en VB et un Logix5561.
Nous avons eu un gros souci de PC de supervision, il a fallu faire des feintes pas possible pour arriver à tout remettre sur pied.
Sauf que maintenant, la supervision crash au démarrage car elle n'arrive pas a attaquer l'automate.
En regardant dans RSLinx, seule la carte Ethernet/IP est vue depuis le PC de supervision.
En branchant ma console, j'arrive au même résultat
Je me dit que le programme a volé, comme par magie...
Sauf que dans RSLogix5000, il m'est impossible de me connecter
Et les leds CPU RUN et OK sont en vert fixe et I/O en vert clignotant
J'ai tenté une connexion directe, mais pas mieux, et je commence à remettre en doute mon cablage série.
C'est un peu le baptême du feu entre Allen Bradley et moi, jusqu'à maintenant je faisais quelque bricoles, mais la je sèche.
Quelqu'un aurait un petite piste?
Merci d'avance
[EDIT]
J'ai vérifié mon cablage série avec la doc, c'est ok.
Le driver DF1 fait bien son auto configuration
Je vois bien le Logix dans RSWho mais il est tout seul, je ne sais pas si c'est normal:
Et évidemment, ça ne passe pas
Le fond de panier a peut être été endommagé?
[LOGIX5561] Impossible de se connecter
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [LOGIX5561] Impossible de se connecter
slts,
on ne parle du protocole nulle part ?????????????
on ne parle du protocole nulle part ?????????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- MarcoTheWindows
- Aguerri de l'automation
- Messages : 81
- Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
- Localisation : Landes
- Contact :
Re: [LOGIX5561] Impossible de se connecter
Salut,
RSLinx est capricieux mais pas susceptible, commence par supprimer manuellement tous les drivers installés dans RSlinx, redémarrage du pc, et réinstalle ceux dont tu as besoin:
Marc
RSLinx est capricieux mais pas susceptible, commence par supprimer manuellement tous les drivers installés dans RSlinx, redémarrage du pc, et réinstalle ceux dont tu as besoin:
Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Re: [LOGIX5561] Impossible de se connecter
Salut,
Tu utilise quelle version de RSLINX et de RSLOGIX?
Pour RSLogix la version doit correspondre exactement au ta CPU.
NB: 5561 est une vieille référence -> veille version de RSLOGIX.
Pour RSLINX, il faut faire attention, les nouvelles version ne fonctionnent plus en multicast comme avant, qui permettait à RSLINX de reniffler tout ce qu'il pouvait. Donc sur ton réseau Ethernet, click droit propriété, et déclarer l'@IP que tu veux lire.
J'espère que cela pourra t'aider...
Tu utilise quelle version de RSLINX et de RSLOGIX?
Pour RSLogix la version doit correspondre exactement au ta CPU.
NB: 5561 est une vieille référence -> veille version de RSLOGIX.
Pour RSLINX, il faut faire attention, les nouvelles version ne fonctionnent plus en multicast comme avant, qui permettait à RSLINX de reniffler tout ce qu'il pouvait. Donc sur ton réseau Ethernet, click droit propriété, et déclarer l'@IP que tu veux lire.
J'espère que cela pourra t'aider...
Re: [LOGIX5561] Impossible de se connecter
Si si, Ethernet/IP à la quatrième ligne du premier message et sur la capture d'écran pour la partie série, on voit clairement RS232.
J'avais effectivement déjà tenté, mais sans résultat.MarcoTheWindows a écrit : ↑08 juil. 2022, 16:17 Salut,
RSLinx est capricieux mais pas susceptible, commence par supprimer manuellement tous les drivers installés dans RSlinx, redémarrage du pc, et réinstalle ceux dont tu as besoin:
Marc
Nous avons une console sous XP avec les anciennes versions qui permettent de se connecter à ces machines. La version RSLinx est bonne aussiPATRICK a écrit : ↑08 juil. 2022, 17:04 Salut,
Tu utilise quelle version de RSLINX et de RSLOGIX?
Pour RSLogix la version doit correspondre exactement au ta CPU.
NB: 5561 est une vieille référence -> veille version de RSLOGIX.
Pour RSLINX, il faut faire attention, les nouvelles version ne fonctionnent plus en multicast comme avant, qui permettait à RSLINX de reniffler tout ce qu'il pouvait. Donc sur ton réseau Ethernet, click droit propriété, et déclarer l'@IP que tu veux lire.
J'espère que cela pourra t'aider...
Finalement, c'était bien le fond de panier qui est HS.
Je l'ai changé est tout est réapparu dans RSLinx, j'ai mis à jour le pointage OPC et la machine est repartie en production.
Ca m'aura permis d'en apprendre pas mal sur Allen Bradley
Merci pour vos contributions