Problème STB NIC2212

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
LDA
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 12 juil. 2022, 15:54

Problème STB NIC2212

Message par LDA »

Bonjour

J'ai un problème avec mes STB avec une NIC 2212 quand je récupère la configuration de l'ilot je n'ai pas mes cartes
d'entrées/sorties pourtant j'ai bien mis la terminaison
J'ai tout essayé
Si quelqu'un a une idée
Merci d'avance
lamjer65
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 176
Enregistré le : 09 avr. 2016, 14:30

Re: Problème STB NIC2212

Message par lamjer65 »

Salut, est qu’il prend la configuration depuis Advantys?
Dans le cas contraire si ERR apparaît et qu il ne passe en RUN c’est qu’une connexion sur une de tes cartes n’est pas correct.
Déjà eu le cas sur des STB conséquent, j’ai du défaire tout le rack et les remonter une par une jusqu’à trouver le fond de panier défectueux.
Bon courage