Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API

Message par Ryan »

Boujour,

J'essaie d'établir une com Profinet entre en API Siemens (CPU 1515-2 PN) et un automate de sécurité Himatrix F60.

Sur TIA portal lorsque que je fais : Online/Hardware detection/ PROFINET devices from network, je retrouve bien mon automate F60.
Mais quand j'essaye de l'ajouter un Warning me l'empêche en le message suivant : The IO device profinet-io-device-1 could not be added to the project because the article number of the online device could not be identified

Serait-il possible de contourné ce problème d'article number ?

Merci
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API

Message par sinced »

Ryan a écrit : 26 juil. 2022, 10:03 Boujour,

J'essaie d'établir une com Profinet entre en API Siemens (CPU 1515-2 PN) et un automate de sécurité Himatrix F60.

Sur TIA portal lorsque que je fais : Online/Hardware detection/ PROFINET devices from network, je retrouve bien mon automate F60.
Mais quand j'essaye de l'ajouter un Warning me l'empêche en le message suivant : The IO device profinet-io-device-1 could not be added to the project because the article number of the online device could not be identified

Serait-il possible de contourné ce problème d'article number ?

Merci
Il faut telecharger sur le site de Hima un fichier GSD. C'est lui qui permet de fournir a ton projet TIA Portal les informations sur l'equipement. Je t'invite a lire cette FAQ.

https://support.industry.siemens.com/cs ... -?lc=en-cn
Ryan
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 26 juil. 2022, 09:48

Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API

Message par Ryan »

Merci j'ai trouvé le fichier GSD mais le problème persiste. L'article number déclaré est 98 xx xxxxxx et je ne trouve pas le moyen de le modifier...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API

Message par sinced »

Ryan a écrit : 26 juil. 2022, 15:35 Merci j'ai trouvé le fichier GSD mais le problème persiste. L'article number déclaré est 98 xx xxxxxx et je ne trouve pas le moyen de le modifier...
Peux tu nous en dire un peu plus sur les references exactes des materiels que tu compte utiliser ?
Si possible postes aussi des captures d'ecran
Ryan
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 26 juil. 2022, 09:48

Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API

Message par Ryan »

Je veux utilisé un automate Himatrix F60 possédant une CPU (IP : 192.168.69.99 / MAC / 00-e0-a1-06-69-c1) et une carte Com (IP : 192.168.69.100 / MAC / 00-e0-a1-06-69-c2):
Capture d’écran 2022-07-27 101443.png
Grace au fichier GSD j'ai désormais cette topologie :
Capture d’écran 2022-07-27 094506.png
Je ne sais pas s'il est encore nécessaire de faire la détection automatique qui présente toujours le même problème (article number):
Capture d’écran 2022-07-27 094409.png
Si je fais Add devices l'avertissements "The IO device profinet-io-device-1 could not be added to the project because the article number of the online device could not be identified" revient.

J'ai donc continué ma config matériel en ajoutant un élément du Hardware Catalogue que je retrouve sur ma config profinet Himatrix :
Capture d’écran 2022-07-27 101912.png
Capture d’écran 2022-07-27 102118.png
J'ai ensuite fais ASSIGN DEVICE NAME sur mon Himatrix puis j'ai compilé et téléchargé le programme dans l'automate
Capture d’écran 2022-07-27 094501.png
Mais le Himatrix est Not reachable
Capture d’écran 2022-07-27 095616.png
Ryan
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 26 juil. 2022, 09:48

Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API

Message par Ryan »

Capture d’écran 2022-07-27 110317.png
Le problème pourrait être dû au fait que je veuille communiquer entre deux Contrôleur directement ?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2239
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API

Message par JC87 »

Ryan a écrit : 27 juil. 2022, 11:05 Capture d’écran 2022-07-27 110317.png

Le problème pourrait être dû au fait que je veuille communiquer entre deux Contrôleur directement ?
Bonjour,

Dans un premier temps c'est ce que j'ai pensé mais vu que tu peut ajouter le gsd dans TIA ça ne doit pas être ça. Il faudrait peut être regarder au niveau de la configuration du Himatrix, il est peut être configuré comme maitre et pas comme esclave.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Ryan
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 26 juil. 2022, 09:48

Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API

Message par Ryan »

Sur SilworX le Himatrix est bien configuré en Device et non en Controller. Mais je ne sais pas trouver cette information sur TIA Portal.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2239
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API

Message par JC87 »

C'est ici :
Contrôleur IO.PNG
Mais par défaut tu es forcément contrôleur IO. Là je ne vois pas trop quoi vérififier d'autre. Y a t-il d'autres appareils sur le réseau ?

JC

EDIT : En regardant mieux ta config du contrôleur de sécurité on voit que c'est un contrôleur modulaire alors que dans ton gsd le bitmap ressemble à un contrôleur compact. Ça ne veut parfois rien dire mais déjà est ce que tu es sur d'avoir pris le bon gsd pour ton appareil ?
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Ryan
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 26 juil. 2022, 09:48

Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API

Message par Ryan »

Pour le fichier GSD je ne suis pas sur mais j'ai téléchargé tout les fichier possible et il semble que ce soit celui-ci.

En ce qui concerne le choix entre Contrôleur et Périphérique, l'arborescence du Himatrix est différente de celle des API siemens nous n'avons pas accès à cette donnée.
Capture d’écran 2022-07-27 150519.png


Même si j'essaye de passer mon API Siemens en Device, je n'arrive pas à lui assigner le Himatrix en Contrôleur.
Capture d’écran 2022-07-27 150709.png
Répondre