Je pense que le Himatrix est bien un device car il me demande de lui assigner un contrôleur
Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2239
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API
Il faudrait quand même être sur d'utiliser le bon GSD.
Sinon décoche la case "set IP adress in the project" au niveau de l'appareil Himatrix. Je ne pense pas que ce soit utile de cocher ça.
Au niveau TIA c'est sur que tu bien configuré ton Himatrix comme un IO device mais il faut lui assigner un maitre et je pensais que tu l'avais fait parce que c’était comme ça sur une de tes captures d'écrans.
Bien évidemment il faut que de l'autre coté l'Himatrix soit configuré comme device et pas comme contrôleur mais à priori tu l'a fait.
Après chaque changement de configuration coté TIA il faut bien penser à recompiler et transférer. Une mise hors/sous tension ensuite ne fera pas de mal même si ce n'est pas obligatoire.
Après je dois avouer que je ne vois pas...
JC
Sinon décoche la case "set IP adress in the project" au niveau de l'appareil Himatrix. Je ne pense pas que ce soit utile de cocher ça.
Au niveau TIA c'est sur que tu bien configuré ton Himatrix comme un IO device mais il faut lui assigner un maitre et je pensais que tu l'avais fait parce que c’était comme ça sur une de tes captures d'écrans.
Bien évidemment il faut que de l'autre coté l'Himatrix soit configuré comme device et pas comme contrôleur mais à priori tu l'a fait.
Après chaque changement de configuration coté TIA il faut bien penser à recompiler et transférer. Une mise hors/sous tension ensuite ne fera pas de mal même si ce n'est pas obligatoire.
Après je dois avouer que je ne vois pas...
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API
Auriez vous des éléments de réponse concernant le Not Reachable
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2239
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API
Ben déjà pourquoi t'as un TIA en anglais, c'est quand même plus simple de causer français non
Sinon "not reachable" ça veut dire qu'il ne le voit pas mais comme tu a réussi à lui assigner un nom ça ne peut pas être un probléme de réseau. C'est pour ça qu'il faudrait être sur d'avoir le bon gsd car c'est peut être au niveau de la table d'échanges que ça coince.
Poste une capture d'écran du diagnostic en ligne de l'appareil au niveau de la périphérie décentralisée pour voir ce qu'il dit exactement.
JC
Sinon "not reachable" ça veut dire qu'il ne le voit pas mais comme tu a réussi à lui assigner un nom ça ne peut pas être un probléme de réseau. C'est pour ça qu'il faudrait être sur d'avoir le bon gsd car c'est peut être au niveau de la table d'échanges que ça coince.
Poste une capture d'écran du diagnostic en ligne de l'appareil au niveau de la périphérie décentralisée pour voir ce qu'il dit exactement.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API
Pour le GSD, j'ai essayé en remplaçant par deux autres dont l'icone indiquait des automates modulaires, mais dans les deux cas je ne les voyais pas l'interface dans la recherche "Assign name", alors qu'avec le gsd actuel on peut le voir.
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2239
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Siemens com Profinet avec d'autre marque d'API
Je sèche un peu...
Est ce que tu as essayé de rebooter les deux automates après avoir assigné le nom ?
Est ce qu'il n'y aurai pas un conflit d'adresse sur le réseau ? ça m'est déjà arrivé d'avoir un conflit qui n'empêchait pas de voir un appareil dans TIA mais qui bloquait la communiquait avec l'esclave.
je pense quand même qu'il faudrait contacter HIMA pour savoir exactement quel GSD utiliser avec ton matériel. C'est un peu la base de partir avec le bon GSD.
JC
Est ce que tu as essayé de rebooter les deux automates après avoir assigné le nom ?
Est ce qu'il n'y aurai pas un conflit d'adresse sur le réseau ? ça m'est déjà arrivé d'avoir un conflit qui n'empêchait pas de voir un appareil dans TIA mais qui bloquait la communiquait avec l'esclave.
je pense quand même qu'il faudrait contacter HIMA pour savoir exactement quel GSD utiliser avec ton matériel. C'est un peu la base de partir avec le bon GSD.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
