liaison entre un pc et un magelis xbtgt

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
starlion
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 29 nov. 2016, 10:15
Localisation : moselle

Re: liaison entre un pc et un magelis xbtgt

Message par starlion »

Merci MiGaNuTs, les logiciels sont super mais avant de pouvoir les utilisées il faudrait déjà que j'arrive me connecter a l'afficheur
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: liaison entre un pc et un magelis xbtgt

Message par Jambe »

Mais tu veux faire quoi exactement? Parce qu’on est à 11 réponses à ta question mais on ne sait toujours pas vraiment de quoi il s’agit?

Qu’est ce que tu veux analyser? Tu veux faire quoi des données ensuite?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: liaison entre un pc et un magelis xbtgt

Message par MiGaNuTs »

starlion a écrit : 15 août 2022, 10:49 Merci MiGaNuTs, les logiciels sont super mais avant de pouvoir les utilisées il faudrait déjà que j'arrive me connecter a l'afficheur
MiGaNuTs a écrit : 13 août 2022, 17:05
En modbus TCP (et dans 99.99% des cas) ce n'est pas le PC qui envoie des commandes au Magelis, c'est l'inverse.
Il n'existe donc AUCUNlogiciel PC pour "envoyer des commandes" a un Magelis.
Je pense qu'il faut que tu commence par comprendre comment fonctionnent les liaisons client/serveur (ou maitre/esclave).

Ensuite tu pourra poser ton problème dans le bon sens.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: liaison entre un pc et un magelis xbtgt

Message par itasoft »

Slts,
Faut déjà lui demander si dans son projet Vijeo-designer il a mis en place le pilote ModBus tcp/ip ce qui n’est pas sur, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
starlion
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 29 nov. 2016, 10:15
Localisation : moselle

Re: liaison entre un pc et un magelis xbtgt

Message par starlion »

tout d'abord merci de répondre a ma question car su 11 réponse il y a 9 questions.
donc je veux utiliser les 0.01% pour commander mon afficheur : allumer un voyant, afficher un message, récupérer la touche appuyer etc...
le ping vers le Magelis fonctionne bien mais j'ai toujours l'erreur "échec d'ouverture de connexion vers l'équipement (equipementmodbus01)" sur le Magelis
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: liaison entre un pc et un magelis xbtgt

Message par itasoft »

pour ne plus avoir cette erreur il faut connecter le IHM à un Serveur ModBus tcp/ip via la prise Ethernet RJ45 et dans ce Serveur on doit retrouver les adresses modbus des variables externes déclarées dans le IHM
ps: nous donner l'adresse IP du IHM et l'adresse IP de l'équipement (Serveur)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
starlion
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 29 nov. 2016, 10:15
Localisation : moselle

Re: liaison entre un pc et un magelis xbtgt

Message par starlion »

l'IHM et le PC sont connectés tous les 2 en rj45
je redonne l'adresse PC 192.168.1.174 et Magelis 192.168.1.199
le PC ping sur le Magelis.
l'adresse du PC est dans ModbusTCPIP01 - EquipementModbus01
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: liaison entre un pc et un magelis xbtgt

Message par MiGaNuTs »

starlion a écrit : 15 août 2022, 17:16 l'IHM et le PC sont connectés tous les 2 en rj45
je redonne l'adresse PC 192.168.1.174 et Magelis 192.168.1.199
le PC ping sur le Magelis.
l'adresse du PC est dans ModbusTCPIP01 - EquipementModbus01
MiGaNuTs a écrit : 13 août 2022, 17:05
Je pense qu'il faut que tu commence par comprendre comment fonctionnent les liaisons client/serveur (ou maitre/esclave).

Ensuite tu pourra poser ton problème dans le bon sens.
En fait plus on essaye de t'aider, et moins on a l'impression que tu essaye de comprendre ce qu'on te dit.
Répondre