[S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15

Message par philou77 »

Salut !

Perso pour les commande par BP sur les IHM, j'utilise des fronts montants...

et pour des commandes plus générales , je remet à zéro une fois la commande exécutée.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15

Message par sinced »

steph68 a écrit : 21 juil. 2022, 22:33
La meilleure methode c'est effectivement sur front montant de prendre la commande et de la memoriser et de passer immediatement le bit a 0
Mais tu vas consommer beaucoup de mémoire (détection front + mémorisation) avec ça :mrgreen:

Bit de vie --> alarme et donc coupure des sorties ... lorsqu'on a des modes de marche et d'arrêt correctement programmés ...
C'est du vécu avec des commandes maintenues qui ne sont pas retombées à 0 lors du relâchement du bouton ...

@+
Le front montant consomme la memoire chez les tetons.......
Benitole7
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 90
Enregistré le : 27 déc. 2017, 11:37

Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15

Message par Benitole7 »

Bonjour a tous
Désoler de ma réaction maintenant.
Actuellement le système marche parfaitement bien.
Le problème était au niveau de la longueur de mes trames dans mes blocs de données.
Chaque bloc de données ne devrait pas dépasser 16 informations en TOR donc 16 bits.
Répondre