[S7-1500] Modif programme PC != programme CPU

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

[S7-1500] Modif programme PC != programme CPU

Message par Béryl »

Salut les cyborgs !

Sur un 1500, j'ai une différence entre le programmae sur PC et celui dans la CPU.
C'est léger : la cpu déclarée est une 6ES7 515-2AM01-0AB0 et celle en ligne est une 6ES7 515-2AM02-0AB0.
J'ai deux lignes à rajouter dans un FC et TIA me dit : "fais gaffe quand même, t'es peut être à deux doigts de tout péter !"
Je peux forcer, mais... bon, j'ai pas super envie de tout péter !

Vous pensez que ça peu le faire ?

Merci !
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 275
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: [S7-1500] Modif programme PC != programme CPU

Message par steph68 »

Salut,

Corrige ta configuration hors-ligne ou fais le transfert en étant déjà en ligne (ce qui ne fera pas le transfert de la config matérielle).

@+
Répondre