Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Sseb57
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 15 déc. 2019, 09:54

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Message par Sseb57 »

Bonjour itasoft,

Oui, pas de connexion entre API et PC, pas moyen de transférer un programme vers API.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Message par itasoft »

voir un problème similaire sur ce post
viewtopic.php?f=15&t=857&hilit=bourre
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Sseb57
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 15 déc. 2019, 09:54

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Message par Sseb57 »

Re Bonjour Itasoft.

Merci beaucoup pour la piste sur laquelle tu m'as envoyé : Ton post parlant "d'effet capacitif" m'a mis la puce à l'oreille...

J'avais été trop fainéant pour chercher un câble d'alimentation équipé d'un connecteur de terre et je n'avais donc raccordé que phase et neutre sur l'alim de l'API. Hier, entre mon convertisseur USB et la coque acier de mon PC, j'avais ressenti quelques chatouilles et je m'étais dit que ça n'était surement pas très bon de ne pas avoir mis l'automate à la terre. Donc après lecture ton post "effet capacitif", j'ai changé le câble d'alim et raccordé l'automate à la terre.

Et là : BINGO ! ça a tout changé : led TER clignote et tout l'automate change de comportement.

Je branche mes câbles et magie, la communication s'établit parfaitement entre mon PC et l'automate.

DONC => MISE A LA TERRE IMPERATIVE de l'automate.

(et donc aussi : mon convertisseur USB/RS232 fonctionne très bien. Pas besoin de RS485)

Merci en tous cas pour votre aide et les pistes données.

A très bientôt.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Message par itasoft »

slts,
C'est pas systématique, mais comme quoi il faut toujours faire les choses dans les règles de l'art
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Message par philou77 »

Salut !

La terre, c'est le premier fil qu'on branche , et le dernier qu'on débranche !!!

à bon entendeur.....

C'est vous qui voyez.....Y 'en a qui on essayé !! ils ont eu des problèmes !!!
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Sseb57
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 15 déc. 2019, 09:54

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Message par Sseb57 »

Et oui…
Répondre