Bonjour itasoft,
Oui, pas de connexion entre API et PC, pas moyen de transférer un programme vers API.
Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity
voir un problème similaire sur ce post
viewtopic.php?f=15&t=857&hilit=bourre
viewtopic.php?f=15&t=857&hilit=bourre
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity
Re Bonjour Itasoft.
Merci beaucoup pour la piste sur laquelle tu m'as envoyé : Ton post parlant "d'effet capacitif" m'a mis la puce à l'oreille...
J'avais été trop fainéant pour chercher un câble d'alimentation équipé d'un connecteur de terre et je n'avais donc raccordé que phase et neutre sur l'alim de l'API. Hier, entre mon convertisseur USB et la coque acier de mon PC, j'avais ressenti quelques chatouilles et je m'étais dit que ça n'était surement pas très bon de ne pas avoir mis l'automate à la terre. Donc après lecture ton post "effet capacitif", j'ai changé le câble d'alim et raccordé l'automate à la terre.
Et là : BINGO ! ça a tout changé : led TER clignote et tout l'automate change de comportement.
Je branche mes câbles et magie, la communication s'établit parfaitement entre mon PC et l'automate.
DONC => MISE A LA TERRE IMPERATIVE de l'automate.
(et donc aussi : mon convertisseur USB/RS232 fonctionne très bien. Pas besoin de RS485)
Merci en tous cas pour votre aide et les pistes données.
A très bientôt.
Merci beaucoup pour la piste sur laquelle tu m'as envoyé : Ton post parlant "d'effet capacitif" m'a mis la puce à l'oreille...
J'avais été trop fainéant pour chercher un câble d'alimentation équipé d'un connecteur de terre et je n'avais donc raccordé que phase et neutre sur l'alim de l'API. Hier, entre mon convertisseur USB et la coque acier de mon PC, j'avais ressenti quelques chatouilles et je m'étais dit que ça n'était surement pas très bon de ne pas avoir mis l'automate à la terre. Donc après lecture ton post "effet capacitif", j'ai changé le câble d'alim et raccordé l'automate à la terre.
Et là : BINGO ! ça a tout changé : led TER clignote et tout l'automate change de comportement.
Je branche mes câbles et magie, la communication s'établit parfaitement entre mon PC et l'automate.
DONC => MISE A LA TERRE IMPERATIVE de l'automate.
(et donc aussi : mon convertisseur USB/RS232 fonctionne très bien. Pas besoin de RS485)
Merci en tous cas pour votre aide et les pistes données.
A très bientôt.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity
slts,
C'est pas systématique, mais comme quoi il faut toujours faire les choses dans les règles de l'art
C'est pas systématique, mais comme quoi il faut toujours faire les choses dans les règles de l'art
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity
Salut !
La terre, c'est le premier fil qu'on branche , et le dernier qu'on débranche !!!
à bon entendeur.....
C'est vous qui voyez.....Y 'en a qui on essayé !! ils ont eu des problèmes !!!
La terre, c'est le premier fil qu'on branche , et le dernier qu'on débranche !!!
à bon entendeur.....
C'est vous qui voyez.....Y 'en a qui on essayé !! ils ont eu des problèmes !!!