[TIA V15]Laisser Libre une sortie de Bloc FC

Message par BOBILLIER »

Bonjour
J'aimerai savoir si il est possible de laisser une sortie d'un bloc FC non raccordée à un réseau ou une variable. et bien sûr comment y arriver.
J'ai développé une fonction que j'utilise plusieurs fois , mais selon le contexte je n'utilise pas toutes les sorties de celle-ci.
J'aimerai donc pouvoir en laisser libres sans avoir besoin de les raccorder à qq choses. Pour le moment TIA 15.1 me demande une valeur <??.?>.
Merci par avance pour vos réponses.
Eric
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: [TIA V15]Laisser Libre une sortie de Bloc FC

Message par philou77 »

Salut !

Il suffit de déclarer une valeur 'poubelle' du type voulu et de l'affecter à tes sorties.
On entend par valeur 'poubelle' une valeur que l'on utilise plein de fois (par exemple à des fins de calculs) ou bien comme dans ton cas, pour 'boucher' des manques..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: [TIA V15]Laisser Libre une sortie de Bloc FC

Message par Lorent2 »

Ou ne pas définir cette variable en tant que sortie, mais utiliser le bit lié à celle-ci dans ta programmation.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
BOBILLIER
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Enregistré le : 06 sept. 2022, 17:29

Re: [TIA V15]Laisser Libre une sortie de Bloc FC

Message par BOBILLIER »

Bonjour Merci pour vos réponses.
J'avoue bien comprendre la proposition de philou77, mais un peu moins celle de Lorent2.
Mais cela devrait aller.
Eric
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: [TIA V15]Laisser Libre une sortie de Bloc FC

Message par philou77 »

Salut !
Il faut définir une variable poubelle par type

Poubelle_bool
Poubelle_int
Etc

Et utiliser la bonne variable poubelle selon le type de sortie du fc
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: [TIA V15]Laisser Libre une sortie de Bloc FC

Message par Lorent2 »

BOBILLIER a écrit : 07 sept. 2022, 09:23 Bonjour Merci pour vos réponses.
J'avoue bien comprendre la proposition de philou77, mais un peu moins celle de Lorent2.
Mais cela devrait aller.
Eric
Je viens de réaliser que tu parlais de FC et non de FB, donc ma solution ne marche plus !