Bonjour tout le monde,

Je viens de vers vous car je bute sur un petit problème et je ne trouve pas la solution.
J'ai créer un registre à décalage car je veux allumer des lumières de gauche vers la droite et inversement pour faire un balayage, comme Kit dans K2000 :D .
Le problème est que je n'arrive pas à mettre à 1 le premier bit du registre (%SBR0.0). J'ai bien essayer dans un bloc opération mais le logiciel me dit que le %SBR0.0 n'est pas autorisé.

Merci d'avance de votre aide.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Registre à décalage SoMachine Basic

Message par itasoft »

slts,
Exemple chenillard 2 sens de marche
-------clic pour zoom---
03.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Maxime2604
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 14 sept. 2022, 12:48

Re: Registre à décalage SoMachine Basic

Message par Maxime2604 »

Merci bien.
Super réactif et super sympa.
Répondre