[S7-1500]

Message par Gyzmo572 »

Bonjour,

J’ai un problème lors de ma configuration matériel sur TIA portal v 17. Mon module 6ES71556AR000AN0 ET 200SP, IM155-6PN BA est bien accessible mais je n’arrive pas à lui assigner le bon nom. Lorsque je me mets en ligne et diagnostique il met module pas trouvé et la cpu est en défaut.
Ou je peux configurer l’adresse mac ou le nom du module im pour qu’il soit reconnu s’il vous plaît.

Merci
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 818
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: [S7-1500]

Message par dpo »

bizarre
tu peux essayer avec le logiciel gratuit proneta de siemens (sur leur site), il scanne les équipements siemens et permet de les nommer/adresser (IP)
Modifié en dernier par dpo le 24 sept. 2022, 17:35, modifié 1 fois.
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: [S7-1500]

Message par DurandO »

Gyzmo572 a écrit : 23 sept. 2022, 23:23 je peux configurer l’adresse mac
Bonjour,
non, l'adresse MAC n'est pas modifiable, elle est propre à l'équipement.
C'est d'ailleurs grâce à elle que lorsque le logiciel proneta (que je ne connaissait pas) te permettra de t'assurer qu'il s'agit du bon équipement ton ET200 qui n'est peut-être pas le seul raccordé.
Gyzmo572
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Enregistré le : 24 juil. 2022, 16:57

Re: [S7-1500]

Message par Gyzmo572 »

Merci pour votre retour.
Quand je le cherche sans partenaire accessible il est bien là et j’ai son adresse mac mais il n’a pas le nom qu’il devrait avoir. J’en ai déjà deux autres i/o1 et i/o2 celui-ci est i/o3 et là il a un autre nom et je n’arrive pas à lui attribuer celui-ci.
Je vais essayer avec le logiciel du coup.
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: [S7-1500]

Message par DurandO »

Bonjour,
l'esclave doit avoir le même nom et adresse IP que dans ta configuration coté API.
La syntaxe du nom profinet ne permet pas certains caractères : "/","., etc...
Gyzmo572
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Enregistré le : 24 juil. 2022, 16:57

Re: [S7-1500]

Message par Gyzmo572 »

Bonjour,

Merci beaucoup avec proneta j’ai réussi à lui donner le bon nom et maintenant tout est ok.
Merci à vous