[M221] Communication RS232 / Peson

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Fred4547
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 16 janv. 2022, 16:11

Re: [M221] Communication RS232 / Peson

Message par Fred4547 »

Super ça fonctionne.
Pour le moment j'ai testé avec des charges de 80kg max.
On verra avec plusieurs tonnes.
Merci beaucoup
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [M221] Communication RS232 / Peson

Message par sinced »

Fred4547 a écrit : 16 oct. 2022, 20:55 Super ça fonctionne.
Pour le moment j'ai testé avec des charges de 80kg max.
On verra avec plusieurs tonnes.
Merci beaucoup
Qui peut le moins peut le plus.
Moi je ne m'embette plus en pesage. je met des transmetteurs de poids Laumas et j'ai le choix entre du Modbus TCP ou du Profinet du coup je digere facilement cote programmation.
Ensuite ces petits boitiers sont abordables.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1579
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [M221] Communication RS232 / Peson

Message par MiGaNuTs »

sinced a écrit : 17 oct. 2022, 23:28 Qui peut le moins peut le plus.
Moi je ne m'embette plus en pesage. je met des transmetteurs de poids Laumas et j'ai le choix entre du Modbus TCP ou du Profinet du coup je digere facilement cote programmation.
Ensuite ces petits boitiers sont abordables.
Pareil, un afficheur avec du Profinet ou du Modbus TCP et hop, emballé c'est pesé.
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [M221] Communication RS232 / Peson

Message par Jambe »

MiGaNuTs a écrit : 18 oct. 2022, 08:30 emballé c'est pesé.
:mrgreen: :mrgreen:
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] Communication RS232 / Peson

Message par itasoft »

Slts,
Le pesage c’est vaste, si c’est dans un process on fait ce que l’on veut.
Si c’est pour de la commercialisation, il faut un truc homologué et estampillez par les poids et mesures et contrôlé tous les ans avec des masses étalons pour valider et reconduire l’homologation. (comme la balance de mon boucher)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Fred4547
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 16 janv. 2022, 16:11

Re: [M221] Communication RS232 / Peson

Message par Fred4547 »

Bonjour,

Oui avant de vous demander de l'aide pour la communication en RS232 j'avais supprimé l'afficheur intégré de mon peson et j'ai raccordé le capteur sur un conditionneur analogique CPJ de chez Scaime. Il me fournit un signal analogique 0-10v raccordé sur une entrée ana de l'automate.
Ça marche bien mais mon problème c'est pour l'étalonnage.

Mon capteur possède les caractéristiques suivant :
Sensibilité 2mV/V
Tension d'alimentation 5V
Résistance de sortie : 1100 ohms
Effort max : 8000kg
Capteur 4 fils (le problème c'est que je dois rallonger le câble de 10m)

La documentation du conditionneur Scaime

En connaissant les caractéristiques du capteur :
- Impédance de sortie (Z) et Sensibilité (S).
Il est possible de faire le réglage de gain sans avoir à appliquer
une charge connue sur le capteur.
Pour cela, dans un premier temps:
1. Raccorder le capteur
2. Faire la sélection de la sensibilité capteur (§4.5)
3. Faire le réglage du zéro (§4.6)
Ensuite :
4. Tout en maintenant appuyé sur le bouton
poussoir ‘Cal’, régler la tension (ou courant)
de sortie par le potentiomètre P1, à la valeur
définie par la formule suivante :
- Pour une sortie 0/10V : V(V) = [(Z+1) / S] x 0.025
- Pour une sortie 4/20mA : I(mA) = [(Z+1) / S] x 0.04 + 4
Avec Z = Impédance capteur côté mesure en Ω
S = Sensibilité équivalente du capteur en mV/V
5. Relâcher le bouton poussoir ‘Cal’, vérifier le réglage du
zéro. Si nécessaire refaire un réglage du zéro et
recommencer la procédure.

Exemple
• Capteur de portée 500kg avec une sensibilité de 2mV/V. Impédance de sortie 350Ω
• Charge maximale à mesurer : 300kg pour 10V ou 20mA en sortie
• La sensibilité équivalente pour une charge de 300kg est : (300kg/500kg) x 2mV/V = 1.2mV/V
• Tension de la sortie 0/10V (pour obtenir 10V à 300kg)
V = [(350Ω + 1) / 1.2mV/V] x 0.025 = 7.312V
• Courant de la sortie 4/20mA (pour obtenir 20mA à 300kg)
I = [(350Ω + 1) / 1.2mV/V] x 0.04 + 4 = 15.70mA
Rq. : Si le résultat du calcul est > 10V ou > 20mA contacter SCAIME

Mon problème c'est que mon résultat est supérieur à 10V donc j'ai remis l'afficheur avec son port RS232 :lol:
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1579
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [M221] Communication RS232 / Peson

Message par MiGaNuTs »

itasoft a écrit : 18 oct. 2022, 19:05 Slts,
Le pesage c’est vaste, si c’est dans un process on fait ce que l’on veut.
Si c’est pour de la commercialisation, il faut un truc homologué et estampillez par les poids et mesures et contrôlé tous les ans avec des masses étalons pour valider et reconduire l’homologation. (comme la balance de mon boucher)
C'est la ou y'a un 2eme avantage a utiliser un com' avec un indicateur de poids.
C'est l'indicateur qui est étalonné et plombé et dont l'indication fait foi. L'organisme de contrôle se débrouille avec l'afficheur et l'automaticien se débrouille du reste.
Pas besoin de prévoir l'homologation de l'automate et son programme en métrologie légale du coup.
(Ce qui serait a mon avis un grosse galère, parce pour être homologable une fois les plombs posés le programme et les réglages ne doivent plus être modifiables)

(dans une vie antérieure j’étais technicien pesage. C'est moi qui réglais les afficheurs. Techniquement c'est pas bien compliqué, mais réglementairement c'est une autre histoire)
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [M221] Communication RS232 / Peson

Message par sinced »

Fred4547 a écrit : 18 oct. 2022, 21:14 Bonjour,

Oui avant de vous demander de l'aide pour la communication en RS232 j'avais supprimé l'afficheur intégré de mon peson et j'ai raccordé le capteur sur un conditionneur analogique CPJ de chez Scaime. Il me fournit un signal analogique 0-10v raccordé sur une entrée ana de l'automate.
Ça marche bien mais mon problème c'est pour l'étalonnage.

Mon capteur possède les caractéristiques suivant :
Sensibilité 2mV/V
Tension d'alimentation 5V
Résistance de sortie : 1100 ohms
Effort max : 8000kg
Capteur 4 fils (le problème c'est que je dois rallonger le câble de 10m)

La documentation du conditionneur Scaime

En connaissant les caractéristiques du capteur :
- Impédance de sortie (Z) et Sensibilité (S).
Il est possible de faire le réglage de gain sans avoir à appliquer
une charge connue sur le capteur.
Pour cela, dans un premier temps:
1. Raccorder le capteur
2. Faire la sélection de la sensibilité capteur (§4.5)
3. Faire le réglage du zéro (§4.6)
Ensuite :
4. Tout en maintenant appuyé sur le bouton
poussoir ‘Cal’, régler la tension (ou courant)
de sortie par le potentiomètre P1, à la valeur
définie par la formule suivante :
- Pour une sortie 0/10V : V(V) = [(Z+1) / S] x 0.025
- Pour une sortie 4/20mA : I(mA) = [(Z+1) / S] x 0.04 + 4
Avec Z = Impédance capteur côté mesure en Ω
S = Sensibilité équivalente du capteur en mV/V
5. Relâcher le bouton poussoir ‘Cal’, vérifier le réglage du
zéro. Si nécessaire refaire un réglage du zéro et
recommencer la procédure.

Exemple
• Capteur de portée 500kg avec une sensibilité de 2mV/V. Impédance de sortie 350Ω
• Charge maximale à mesurer : 300kg pour 10V ou 20mA en sortie
• La sensibilité équivalente pour une charge de 300kg est : (300kg/500kg) x 2mV/V = 1.2mV/V
• Tension de la sortie 0/10V (pour obtenir 10V à 300kg)
V = [(350Ω + 1) / 1.2mV/V] x 0.025 = 7.312V
• Courant de la sortie 4/20mA (pour obtenir 20mA à 300kg)
I = [(350Ω + 1) / 1.2mV/V] x 0.04 + 4 = 15.70mA
Rq. : Si le résultat du calcul est > 10V ou > 20mA contacter SCAIME

Mon problème c'est que mon résultat est supérieur à 10V donc j'ai remis l'afficheur avec son port RS232 :lol:
Tu n'as pas voulu contacter SCAIME ?
Fred4547
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 16 janv. 2022, 16:11

Re: [M221] Communication RS232 / Peson

Message par Fred4547 »

Ça serait bien d'appeler oui !!
Mais le fait de garder l'afficheur d'origine me permet de faire étalonner que le peson.
Répondre