[S7-300] Créer une configuration matérielle sans module ES

Message par sinced »

Bonjour,
Je souhaite faire communiquer un S7-300 avec une passerelle Anybus.
Je souhaiterais savoir si il est possible dans un projet de déclarer juste la Cpu ?
Ou faut il obligatoirement adjoindre un module d'entrées sorties ?
Ma cpu est en stop et l'erreur c'est erreur de périphérie
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [S7-300] Créer une configuration matérielle sans module ES

Message par itasoft »

slts,
comment ça !!!!!!!!!!!!!! on peut pas faire ça chez les "teutons"
Modifié en dernier par itasoft le 09 nov. 2022, 20:25, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Vincepepe
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 54
Enregistré le : 08 juin 2018, 08:45

Re: [S7-300] Créer une configuration matérielle sans module ES

Message par Vincepepe »

salut une CPU a poil seule ça passe, tu peux ensuite mettre tous les esclaves que tu veux en DP/PN ce que tu veux.
pourrais tu poster des screenshots de ton tampon de diag ? conf' mat ? netpro ? OB correspondants chargés ?
ton prog taperait pas dans des plages PEW PAW d'I/O d'un esclave non déclaré ?
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [S7-300] Créer une configuration matérielle sans module ES

Message par sinced »

Vincepepe a écrit : 09 nov. 2022, 16:24 salut une CPU a poil seule ça passe, tu peux ensuite mettre tous les esclaves que tu veux en DP/PN ce que tu veux.
pourrais tu poster des screenshots de ton tampon de diag ? conf' mat ? netpro ? OB correspondants chargés ?
ton prog taperait pas dans des plages PEW PAW d'I/O d'un esclave non déclaré ?
Je vais poster des screenshots demain ou le weekend.
Je continue de me battre pour faire fonctionner cette passerelle.
En S7-1500 j'ai fait un projet ou toutes les E/S sont sur profinet donc je n'ai que la CPU.
En S7-300 apres avoir rajoute un module tout a l'heure j'ai pu faire partir la CPU en Run. Bizzare
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [S7-300] Créer une configuration matérielle sans module ES

Message par sinced »

j'ai pu faire fonctionner ma passerelle et j'avais rajouter un module E/S a la CPU.
Je verifierai plus tard pour changer cette configuration materielle et ne garder que la CPU.