Bonjour,
Je souhaite faire communiquer un S7-300 avec une passerelle Anybus.
Je souhaiterais savoir si il est possible dans un projet de déclarer juste la Cpu ?
Ou faut il obligatoirement adjoindre un module d'entrées sorties ?
Ma cpu est en stop et l'erreur c'est erreur de périphérie
[S7-300] Créer une configuration matérielle sans module ES
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [S7-300] Créer une configuration matérielle sans module ES
slts,
comment ça !!!!!!!!!!!!!! on peut pas faire ça chez les "teutons"
comment ça !!!!!!!!!!!!!! on peut pas faire ça chez les "teutons"
Modifié en dernier par itasoft le 09 nov. 2022, 20:25, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [S7-300] Créer une configuration matérielle sans module ES
salut une CPU a poil seule ça passe, tu peux ensuite mettre tous les esclaves que tu veux en DP/PN ce que tu veux.
pourrais tu poster des screenshots de ton tampon de diag ? conf' mat ? netpro ? OB correspondants chargés ?
ton prog taperait pas dans des plages PEW PAW d'I/O d'un esclave non déclaré ?
pourrais tu poster des screenshots de ton tampon de diag ? conf' mat ? netpro ? OB correspondants chargés ?
ton prog taperait pas dans des plages PEW PAW d'I/O d'un esclave non déclaré ?
Re: [S7-300] Créer une configuration matérielle sans module ES
Je vais poster des screenshots demain ou le weekend.Vincepepe a écrit : ↑09 nov. 2022, 16:24 salut une CPU a poil seule ça passe, tu peux ensuite mettre tous les esclaves que tu veux en DP/PN ce que tu veux.
pourrais tu poster des screenshots de ton tampon de diag ? conf' mat ? netpro ? OB correspondants chargés ?
ton prog taperait pas dans des plages PEW PAW d'I/O d'un esclave non déclaré ?
Je continue de me battre pour faire fonctionner cette passerelle.
En S7-1500 j'ai fait un projet ou toutes les E/S sont sur profinet donc je n'ai que la CPU.
En S7-300 apres avoir rajoute un module tout a l'heure j'ai pu faire partir la CPU en Run. Bizzare
Re: [S7-300] Créer une configuration matérielle sans module ES
j'ai pu faire fonctionner ma passerelle et j'avais rajouter un module E/S a la CPU.
Je verifierai plus tard pour changer cette configuration materielle et ne garder que la CPU.
Je verifierai plus tard pour changer cette configuration materielle et ne garder que la CPU.