[Ecostruxure Control Expert] Conseil Adressage Variable

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Tespente
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 21 nov. 2022, 16:53

[Ecostruxure Control Expert] Conseil Adressage Variable

Message par Tespente »

Bonjour à tous,

j'aurais besoin d'un conseil sur l'adressage des variables. :idea:

j'ai un automate M340 qui peut recevoir des consignes numériques de types %MW, depuis un IHM (KEP FRANCE) ET depuis un télétransméteur (SOFREL).

Y a t'il une règle pour l'adressage quand l'automate reçoit des consignes depuis plusieurs équipements?

Est-ce que tout le monde peut venir écrire et lire dans la même variable, ou faut il passer par des recopie?

je pose la question parce qu'il me semble déjà avoir vu ça.

Merci.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert] Conseil Adressage Variable

Message par itasoft »

slts,
écrire dans la même variable ? ça voudrait dire que les deux clients gèrent la même information ?
exemple:
La consigne vitesse du moteur n° 1 peut arriver depuis le KEP et aussi depuis le SOFREL , c'est ça ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [Ecostruxure Control Expert] Conseil Adressage Variable

Message par sinced »

Tespente a écrit : 21 nov. 2022, 17:12 Bonjour à tous,

j'aurais besoin d'un conseil sur l'adressage des variables. :idea:

j'ai un automate M340 qui peut recevoir des consignes numériques de types %MW, depuis un IHM (KEP FRANCE) ET depuis un télétransméteur (SOFREL).

Y a t'il une règle pour l'adressage quand l'automate reçoit des consignes depuis plusieurs équipements?

Est-ce que tout le monde peut venir écrire et lire dans la même variable, ou faut il passer par des recopie?

je pose la question parce qu'il me semble déjà avoir vu ça.

Merci.
Tu peux le faire si c'est le fonctionnement que tu souhaites.
Sinon tu peux creer une fonction "SELECTION" et avoir des consignes differentes pour tes 2 clients.
Tespente
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 21 nov. 2022, 16:53

Re: [Ecostruxure Control Expert] Conseil Adressage Variable

Message par Tespente »

itasoft a écrit : 21 nov. 2022, 17:27 slts,
écrire dans la même variable ? ça voudrait dire que les deux clients gèrent la même information ?
exemple:
La consigne vitesse du moteur n° 1 peut arriver depuis le KEP et aussi depuis le SOFREL , c'est ça ?
bonjour,
ce n'est pas un signal de consigne de régulation,
mais plutôt des seuils de marche est d'arrêt.
Et donc oui, les seuils peuvent venir de plusieurs client ( IHM local ET Supervision (scada)).
Répondre