Bonsoir,

Je veux utiliser dans mon api M241 avec Ecostruxure machine Expert les bits des mots d'entrée et de sortie, d'une connexion Ethernet IP avec un équipement.
Ma connexion est établie et je vois bien les mots d'entrée %IW200 par exemple. Par contre comment le décomposer pour utiliser les bits? Je ne trouve l'info nulle part.

Réseau branché sur port Ethernet en façade du M241.

Merci d'avance, et bonne nuit!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [m241] Mot d'entrée Ethernet IP

Message par itasoft »

slts,
Si %IW200.0 n'est pas pris, le copier d'abord dans un mot de 16bits ex: %MW200:=%IW200