[M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
aperier0208
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 14 déc. 2022, 08:46

[M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Message par aperier0208 »

Bonjour,

Je suis actuellement entrain de travailler sur une migration d'un automate schneider TSX57 PRENIUM (unity) vers un automate M580.
Après avoir transferé le programme de mon TSX57 sur mon M580 énormément d'erreur sont apparrues.
Notamment une erreur sur les blocs de tempo, sur mon TSX57 mes blocs de tempo étaient des "PL7_XXXXX",sur mon M580 je suis sur par exemple des blocs "TON" classique.
Est-il possible de récupérer toutes les bibliothèques que j'utiliser sur mon TSX 57 ou que unity effectue la conversion automatiquement?
J'espère avoir était clair.
Merci d'avance de vos réponses.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Message par itasoft »

slts,
si tu n'as pas les dfb tempos PL7 il faut d'abord faire la migration sur un M340 ça va créer les DFB et les importer dans le M580
ou donner ton @mail MP pour envoi
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
aperier0208
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 14 déc. 2022, 08:46

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Message par aperier0208 »

itasoft a écrit : 21 déc. 2022, 18:20 slts,
si tu n'as pas les dfb tempos PL7 il faut d'abord faire la migration sur un M340 ça va créer les DFB et les importer dans le M580
ou donner ton @mail MP pour envoi
Pour les blocs "PL7_TON","PL7_MONOSTABLE"... On peut les exporter directement sur notre M580 ou alors faut-il les créer nous mêmes sur notre m580?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Message par itasoft »

il faut pas les exporter mais les importer dans le M580
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
aperier0208
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 14 déc. 2022, 08:46

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Message par aperier0208 »

itasoft a écrit : 22 déc. 2022, 16:51 il faut pas les exporter mais les importer dans le M580
Oui pardon mais comment les importés ? On peut directement les importés de la bibliotheque ?
aperier0208
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 14 déc. 2022, 08:46

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Message par aperier0208 »

J'ai fais la migration sur un m340 mais aucun dfb tempo n'a été crée
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Message par itasoft »

j'ai déjà dis plus haut qu'il faut donner ton @mail en MP pour envoi
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
CapamotionFR
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 01 oct. 2024, 16:19

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Message par CapamotionFR »

Bonjour,
Je suis dans la même situation que aperier0208 mais avec une migration TSX57 Premium vers M340 : message d'erreur "le type PL7_TON est introuvable dans le gestionnaire de types".
Est-ce que je dois recréer manuellement une instance FB Dérivé pour chacune des anciennes fonctions PL7 utilisées - PL7_TON, PL7_TOFF, PL7_TP, PL7_MONOSTABLE, PL7_COUNTER - ou il existe une astuce pour en disposer dans mon projet M340 ?
Fichiers joints
PL7_TON absent M340.JPG
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Message par itasoft »

Chez moi sur un M340 quand je fais : « Menu/Outils/Convertir partiellement » ça me crées les DFB
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
CapamotionFR
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 01 oct. 2024, 16:19

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Message par CapamotionFR »

OK c'est bon çà marche maintenant de mon côté en passant par la conversion partielle de ControlExpert que tu m'as conseillé, merci.

Je n'aurai pas dû essayer de passer par l'applicatif UMAC Unity M580 application Converter de <S>, cela ne crée par les FB dérivés et tu obtiens les erreurs dont je parlais.

Pourquoi diable <S> a créé un applicatif dédié alors que la conversion partielle est native dans ControlExpert :twisted:
Fichiers joints
FB dérivé PL7_TON.JPG
FB dérivé PL7_TON.JPG (17.62 Kio) Vu 1497 fois
Répondre