Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
Bonjour,
Avec vijeo,
Est-il possible d'avoir 2 ihm avec exactement le même programme ( du coup 1 seul fichier à modifier)
Qui communique avec le même plc ?
Si oui, comment faire ?
Merci
Avec vijeo,
Est-il possible d'avoir 2 ihm avec exactement le même programme ( du coup 1 seul fichier à modifier)
Qui communique avec le même plc ?
Si oui, comment faire ?
Merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
sous quel protocole , sur quel automate ? on est pas des devins !!!!!!!!
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
désolé
M262 / HMIGTO6310/6315
en Ethernet
merci
M262 / HMIGTO6310/6315
en Ethernet
merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
Exactement le même projet IHM ,
NON car les deux IHM doivent avoir des @IP différentes
NON car les deux IHM doivent avoir des @IP différentes
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1683
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
A part le paramétrage réseau, c'est ce que je fais dès que le projet intègre plus d'un écran.
Un seul programme qui s'adapte automatiquement à l'IHM hébergeur.
Un seul programme qui s'adapte automatiquement à l'IHM hébergeur.
Re: Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
Pour plus de cohérence quand j’ai eu à faire ça:
J’ai fais des copier-coller des cibles avec à chaque fois la bonne adresse IP dans la cible en question. C’est pas ce qu’il y a de plus efficace car faut recommencer à chaque modification mais ça permet d’avoir une idée de l’architecture du réseau et de l’installation
J’ai fais des copier-coller des cibles avec à chaque fois la bonne adresse IP dans la cible en question. C’est pas ce qu’il y a de plus efficace car faut recommencer à chaque modification mais ça permet d’avoir une idée de l’architecture du réseau et de l’installation
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1073
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
Ça ce fait bien (il faut feinter un peu pour l'IP mais c'est un détail), par contre il faut fuir les boutons a "appui instantané".
Car si tes 2 IHM sont sur la même page, avec l'un qui dit que le bouton est enfoncé et l'autre qui dit que non, tu va avoir des surprises.
Uniquement des boutons en set/reset. Voir uniquement des set, et l'automate qui les remets a 0.
Car si tes 2 IHM sont sur la même page, avec l'un qui dit que le bouton est enfoncé et l'autre qui dit que non, tu va avoir des surprises.
Uniquement des boutons en set/reset. Voir uniquement des set, et l'automate qui les remets a 0.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
oui il faut faire reset, "fais risette à papa"
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
les mecs ils posent des questions sans présenter le matériel, ils nous prennent pour "Madame Soleil", LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1683
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Vijeo : 2 ihm, 1 programme, 1plc
Je n'ai jamais eu ce problème. C'est plutôt un OU inclusif.MiGaNuTs a écrit : ↑06 janv. 2023, 17:10 Ça ce fait bien (il faut feinter un peu pour l'IP mais c'est un détail), par contre il faut fuir les boutons a "appui instantané".
Car si tes 2 IHM sont sur la même page, avec l'un qui dit que le bouton est enfoncé et l'autre qui dit que non, tu va avoir des surprises.
Uniquement des boutons en set/reset. Voir uniquement des set, et l'automate qui les remets a 0.