[M221] stocker une valeur analogique

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Sopa29
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 11 janv. 2023, 16:51

[M221] stocker une valeur analogique

Message par Sopa29 »

Bonjour à tous,
je suis actuellement entrain de bosser sur un programme d’un m221 lié à un IHM de chez KEP et je rencontre une problématique.
Mon problème est que j’ai deux cuves de 1000 kg avec des pesons qui sont pris sur mes entrées analogiques %IW0.200 et %IW0.201 et j’aimerais pouvoir stocker ces valeurs pour pouvoir afficher sur mon IHM le poids total de chacune de mes cuves.
Dans mon process je pars d’une cuve vide à 0kg ensuite je sélectionne un contenant avec un certain poids ( par exemple 50 kg) après que ma cuve se soit remplie je viens faire une tare en direct sur mes pesons en amont de mes entrées analogiques ensuite je viens refaire le même process en rajoutant un contenant d’un certain poids.

Merci d’avance pour votre aide.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] stocker une valeur analogique

Message par itasoft »

slts,
il faut les copier dans des mots pour les afficher sur le IHM ex: %MW100:=%IW0.0 et %MW101:=%IW0.1

Ceci dit, Je sais pas ou tu va chercher les %IW0.200 et %IW0.201 donner la référence exacte de ton M221
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Sopa29
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 11 janv. 2023, 16:51

Re: [M221] stocker une valeur analogique

Message par Sopa29 »

Alors je bosse avec un TM221CE40R avec une carte d’entrée analogique TMC2AI2
Et j’ai essayé de copier ma valeur dans un bloc operation %MW101 := %IW0.200 mais j’aimerais que la valeur de mon %MW101 soit fixe, que si mon entrée analogique %IW0.200 est à 425 par exemple et que viens faire une tare du coup mon %IW0.200 passe à 0 et mon %MW101 reste à 425 mais actuellement quand mon %IW0.200 passe à 0 mon %MW101 aussi.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] stocker une valeur analogique

Message par itasoft »

slts,
il faut pas le sauvegarder dans %MW101 en permanence mais juste avant de faire le tarage
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Sopa29
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 11 janv. 2023, 16:51

Re: [M221] stocker une valeur analogique

Message par Sopa29 »

Et comment je peux faire ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] stocker une valeur analogique

Message par itasoft »

slts,
Il faut pas faire le tarage sur le peson mais peser la tare seule et entrer la valeur de l’entrée ana. sur le IHM
Poids Net=valeur de l’entrée ana. – la valeur de la tare saisie sur le IHM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Sopa29
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 11 janv. 2023, 16:51

Re: [M221] stocker une valeur analogique

Message par Sopa29 »

Désolé mais je ne vois pas dû tout comment mis prendre :|
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] stocker une valeur analogique

Message par itasoft »

il faut peser la cuve vide
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Uphelus
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: [M221] stocker une valeur analogique

Message par Uphelus »

Bonjour,

Je crois comprendre que la demande de tare agit directement sur la mesure du peson.

Ainsi en cas de demande de tare le signal envoyé par le peson, Sopa29 désirerait conserver la mesure précédemment réalisée.

Sopa29, peux-tu confirmer ou infirmer cette compréhension?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] stocker une valeur analogique

Message par itasoft »

Sopa29 désirerait conserver la mesure précédemment réalisée
--------
A condition d'avoir le retour d'information du tarage avant que la mesure passe à zéro, il doit explique comment il fait le tarage
Ceci dit, si le tarage met la valeur ana. à zéro cela devient un poids net , dans ce cas je vois pas à quoi peut lui servir la tare ?
il ne faut pas confondre:
-faire le zéro bascule
-faire le tarage de la bascule,
- faire l’étalonnage de la bascule
Modifié en dernier par itasoft le 12 janv. 2023, 12:24, modifié 2 fois.