Pour les malheureux qui utilisent le M580 Safety, voici quelques infos :
- Faire attention au logiciel utilisé : toutes les versions d'ECE permettent de programmer les automates de sécurité (avec l'addon Safety), mais toutes ne sont pas homologuées par le TUV
- La mise à l'heure de l'automate provoque un plantage de la Safety (plus de com entre le processeur et les cartes de sécu, ...). On est alors obligé de redémarrer électriquement l'API. Pour éviter ça, il faut déclarer dans le projet une CPU en version >= 3, ce qui oblige à utiliser ECE en version 15 avec SP1.
- L'automate ne redémarre pas toujours après une coupure secteur (les tâches sont en stop même si les voyants Run et SRun sont allumés). De plus, si l'automate n'a pas redémarré du premier coup, toutes les données sont remises aux valeurs initiales (même avec "initialiser les %MWi ..." décoché). Schneider travail dessus, il n'existe pas de paliatif. Problème rencontré avec un 2040S en version 3.20.
A+