[S7-300] et protection d'accès

Message par JohanComble »

Bonjour

J'ai un automate CPU315-2 DP et j'utilise STEP 7 V5.6. Je souhaite activer la protection d'accès. Malheureusement lorsque j'accède à la fenêtre proposant l'activation (via le menu "Outils > Protection d'accès > Activer") tout est grisé et je ne peux activer celle-ci. J'ai créé un projet neuf et n'ai configuré que la partie matérielle et créé un bloc en CONT.

Quelqu'un aurait-il une idée SVP?

Merci à l'avance
Vincepepe
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 54
Enregistré le : 08 juin 2018, 08:45

Re: [S7-300] et protection d'accès

Message par Vincepepe »

Salut, il faut aller dans la HW KONFIG.
Double click CPU, Propriétés, Onglet "Protection" :)