M580 BMEP581020 difference entre port service et port device

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

M580 BMEP581020 difference entre port service et port device

Message par sinced »

Bonsoir a tous,
Sur une BMEP581020 il y a 3 ports ETHERNET :
- 1 port service Ethernet TCP/IP
- 2 ports device Ethernet TCP/IP

A quoi sert le port service ?
Sur cette CPU De base peut on faire du IO scanning ? (C'est toujours dans le navigateur DTM) ?
D'avance merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device

Message par itasoft »

slts,
disons que le port service donne normalement les services ci-dessous:

Service I/O Scanning
Affectation d'adresses via DHCP et BOOTP
SNMP
Global Data
Remplacement d'équipements défectueux
Surveillance de la bande passante
Messagerie TCP/IP
Service de synchronisation horaire
Service de notification par message électronique
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device

Message par sinced »

Merci Itasoft
Donc je peux foutre un Magelis sur le port Service et en meme temps communiquer avec d'autres API en IO Scanning ?
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device

Message par fish »

sinced a écrit : 13 déc. 2019, 16:53 Merci Itasoft
Donc je peux foutre un Magelis sur le port Service et en meme temps communiquer avec d'autres API en IO Scanning ?
Salut,
Oui exactement, on le limite souvent à ça d'ailleurs.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device

Message par sinced »

fish a écrit : 13 déc. 2019, 20:25
sinced a écrit : 13 déc. 2019, 16:53 Merci Itasoft
Donc je peux foutre un Magelis sur le port Service et en meme temps communiquer avec d'autres API en IO Scanning ?
Salut,
Oui exactement, on le limite souvent à ça d'ailleurs.
OK Parfait.
Zwall
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 29 oct. 2018, 10:13

Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device

Message par Zwall »

Est-ce que ce port supporte une communication avec un autre type d'équipements et protocole. Tcp ip modbus avec un euroterme par exemple ou même serie.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device

Message par sinced »

je vois mal comment sur un port Ethernet tu peux communiquer avec un équipement en port série.
Si c'est le Modbus TCP oui, tu peux communiquer sur ce port.
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device

Message par rpred »

Je me permet de rajouter une petite information concernant le port service des M580, il n'y à pas de service global data, c'est sur un module externe mais ca concerne que le M580 ;)
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 818
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device

Message par dpo »

fish a écrit : 13 déc. 2019, 20:25
sinced a écrit : 13 déc. 2019, 16:53 Merci Itasoft
Donc je peux foutre un Magelis sur le port Service et en meme temps communiquer avec d'autres API en IO Scanning ?
Salut,
Oui exactement, on le limite souvent à ça d'ailleurs.
je rebondis sur ce post
Sur une installation, j'ai de la latence avec la supervision qui est sur le même réseau que beaucoup d'équipements (pompes, E/S déportées....)
en modbus TCP et EThernet/IP. Le tout sur le port device.
j'ai imaginé mettre une NOC dédiée que pour la supervision MAIS du coup est-ce que je ne devrais pas simplement utiliser le port service ?
Si le port Device est un peu "saturé" par toutes les com ça pourrait résoudre mon problème
Apparemment port service et port device ont la même IP ? du coup je doute que ce soit vu comme deux voies différentes ?
Répondre