Bonjour a tous,
je commence l'apprentissage sur le nouveau logiciel pour IHM Schneider,

J'ai cree plusieurs affichages numériques sur mon IHM qui correspondent pour certaines a l'mage de mes entrés Ana de mon M221.
J'aurais souhaitais pouvoir y ajouter un suffixe a ces Affichages mais je ne trouve pas cette fonction dans le logiciel. ( Exemple 1250 Hz ou 1250 Bar ECT ).

Si quelqu'un pouvais m'éclairer sur ce sujet ce serais top.
Merci D'avance.
Bonne Journée.
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] suffixe valeur decimal

Message par Relax1485 »

Salut,

Déjà vérifie ta version de ESOTE, car il me semble que cette fonction est apparue que récemment ( si si :roll: )

Dans la version 3.3 SP1, sur ton objet "Numeric Display" -> fenêtre "Propriétés" -> "Fonctions" -> "Détails" -> tout en bas il y a "préfixe" et "suffixe"

;)