Bonjour,
Je m'excuse parce que je sais que l'automate dont je vais parler est obsolète.
Dans l'usine de plastique ou je travaille, notre machine est commandé par un S5 100U connecté à un HMI siemens OP 393 sur lequel il n'y a que la fonction TMR qui est utilisé pour changer les temps de cuisson et de refroidissement par cycle.
Donc hier dès le matin déjà l'afficheur de lOP 393 était éteint donc j'ai cru que le HMI était en panne puisque sans lui rien ne fonctionne. En changeant le fil de branchement entre le HMI et le S5 ce matin parce que l'ancien fil avait 2 connectiques défaillants tout est rentré ds l'ordre mais pour env 2 min après quoi le S5 est parti en mode stop même si je mets RUN sa revient sur stop.
Je ferme le S5, je le rallume plusieurs fois mais rien à faire .
En plus sur le HMI j'ai un défaut*88 ( no data block for timers , counters, messages or data word input) .et bien-sûr on est à l'arrêt complet.
Je ne vous cache pas qu'actuellement on n'a pas les moyens de changer en S7 ou autre.
Les spécialistes avez vous une idée d'où sa pourrait venir ce blocage.
Merci bcp pour votre aide
Je m'excuse parce que je sais que l'automate dont je vais parler est obsolète.
Dans l'usine de plastique ou je travaille, notre machine est commandé par un S5 100U connecté à un HMI siemens OP 393 sur lequel il n'y a que la fonction TMR qui est utilisé pour changer les temps de cuisson et de refroidissement par cycle.
Donc hier dès le matin déjà l'afficheur de lOP 393 était éteint donc j'ai cru que le HMI était en panne puisque sans lui rien ne fonctionne. En changeant le fil de branchement entre le HMI et le S5 ce matin parce que l'ancien fil avait 2 connectiques défaillants tout est rentré ds l'ordre mais pour env 2 min après quoi le S5 est parti en mode stop même si je mets RUN sa revient sur stop.
Je ferme le S5, je le rallume plusieurs fois mais rien à faire .
En plus sur le HMI j'ai un défaut*88 ( no data block for timers , counters, messages or data word input) .et bien-sûr on est à l'arrêt complet.
Je ne vous cache pas qu'actuellement on n'a pas les moyens de changer en S7 ou autre.
Les spécialistes avez vous une idée d'où sa pourrait venir ce blocage.
Merci bcp pour votre aide
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Siemens S5 100 u
Salut !
Ça sent la perte du programme s5.
L’afficheur a besoin d’un db pour fonctionner et il semble absent de la cpu.
Recharger le programme dans le s5
Il se peut aussi qu’il faille simplement dans les paramètres de l’afficheur lui indiquer quel db utiliser, à confirmer avec la doc de l’afficheur.
Ça sent la perte du programme s5.
L’afficheur a besoin d’un db pour fonctionner et il semble absent de la cpu.
Recharger le programme dans le s5
Il se peut aussi qu’il faille simplement dans les paramètres de l’afficheur lui indiquer quel db utiliser, à confirmer avec la doc de l’afficheur.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: Siemens S5 100 u
Bonjour,
Merci mais comment il aurait perdu le prog alors que j'ai oublié de le dire l EPROM est toujours connecté au cpu .
Je ne suis connaisseur mais je ne vois pas comment faire.
Merci
Merci mais comment il aurait perdu le prog alors que j'ai oublié de le dire l EPROM est toujours connecté au cpu .
Je ne suis connaisseur mais je ne vois pas comment faire.
Merci
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Siemens S5 100 u
Re !
Alors c’est dans les paramètres de l’afficheur.
D'après la doc..
https://adegis.com/media/asset/1cd7f792 ... 496410.pdf
Paragraphe 5
Ou tu tentes de modifier une valeur de 16 bits dans un DB qui n'existe pas ou bien est en EPROM
ou tu tentes d'afficher un texte datablock à l'aide d'un db qui n'existe pas !
A mon avis, le programme s'est fait la malle du S5-100U (qui travaille en RAM)
Si tu as une eprom dans le S5 :
Reset total :
Maintenir le commutateur de mode sur RESET et passer de RUN en STOP 2 à 3 fois de suite.
La led STOP rouge clignote, le programme est effacé de la RAM, et l'EPROM est relue et transférée en RAM.
Rebasculer le commutateur de mode sur RUN
NE PAS FAIRE CELA SI IL N'Y A PAS D'EPROM car cela efface le programme du S5-10U !
Alors c’est dans les paramètres de l’afficheur.
D'après la doc..
https://adegis.com/media/asset/1cd7f792 ... 496410.pdf
Paragraphe 5
Ou tu tentes de modifier une valeur de 16 bits dans un DB qui n'existe pas ou bien est en EPROM
ou tu tentes d'afficher un texte datablock à l'aide d'un db qui n'existe pas !
A mon avis, le programme s'est fait la malle du S5-100U (qui travaille en RAM)
Si tu as une eprom dans le S5 :
Reset total :
Maintenir le commutateur de mode sur RESET et passer de RUN en STOP 2 à 3 fois de suite.
La led STOP rouge clignote, le programme est effacé de la RAM, et l'EPROM est relue et transférée en RAM.
Rebasculer le commutateur de mode sur RUN
NE PAS FAIRE CELA SI IL N'Y A PAS D'EPROM car cela efface le programme du S5-10U !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: Siemens S5 100 u
Bonjour,
Merci pour votre aide, j'ai fait un reset total , j'ai cru que tout est ok mais 2 min après rebelote le CPU tombe en stop et impossible a remettre sur RUN sauf dans le cas où j'enlève la console op393 . Je l'ai laissé environ 15 min sans HMI tout est ok , dès que je la reconnecte 2 min env et sa retombe en stop.
Alors ce cas se passe et avec le HMI et aussi avec un module cpu ou s'est écris dessus Relay output je crois , mais celui là je peux ne pas le remettre vu qu'il commande deux moteurs qu'on s'en sert plus dans la machine depuis déjà plus de 20 ans.
Autre souci dont je m'en suis aperçu quand j'éteins la machine par l'interrupteur général et je redémarre le CPU se remet en stop alors qu'avant fermeture il était sur RUN et ce n'était pas le cas avant ces soucis mais toujours sans perte de mémoire.
Help please
Merci pour votre aide, j'ai fait un reset total , j'ai cru que tout est ok mais 2 min après rebelote le CPU tombe en stop et impossible a remettre sur RUN sauf dans le cas où j'enlève la console op393 . Je l'ai laissé environ 15 min sans HMI tout est ok , dès que je la reconnecte 2 min env et sa retombe en stop.
Alors ce cas se passe et avec le HMI et aussi avec un module cpu ou s'est écris dessus Relay output je crois , mais celui là je peux ne pas le remettre vu qu'il commande deux moteurs qu'on s'en sert plus dans la machine depuis déjà plus de 20 ans.
Autre souci dont je m'en suis aperçu quand j'éteins la machine par l'interrupteur général et je redémarre le CPU se remet en stop alors qu'avant fermeture il était sur RUN et ce n'était pas le cas avant ces soucis mais toujours sans perte de mémoire.
Help please
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Siemens S5 100 u
re !
As-tu une console de programmation pour te connecter à la CPU ?
As-tu une console de programmation pour te connecter à la CPU ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: Siemens S5 100 u
Non je n'en ai pas.
Mais pour le prog c bon je l'ai installé, j'ai testé les cycles c bon, le souci c'est le HMI,.
S'il est défaillant il peu mettre le CPU en stop ? Ou c'est le CPU qui se protège ?
Mais pour le prog c bon je l'ai installé, j'ai testé les cycles c bon, le souci c'est le HMI,.
S'il est défaillant il peu mettre le CPU en stop ? Ou c'est le CPU qui se protège ?
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Siemens S5 100 u
re !
C'est possible, mais je ne vois pas comment, vu que la configuration de l'IHM est dans l'automate.
il n'y a rien dans ces ihm, à part le système..
parcours la doc que je t'ai envoyé..
essayes avec un autre ihm, sinon regarde aussi le câble qui selon toi était défectueux..
C'est possible, mais je ne vois pas comment, vu que la configuration de l'IHM est dans l'automate.
il n'y a rien dans ces ihm, à part le système..
parcours la doc que je t'ai envoyé..
essayes avec un autre ihm, sinon regarde aussi le câble qui selon toi était défectueux..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: Siemens S5 100 u
Bonjour,
Je suis allé ce matin à l'usine pour revérifier, et je pense que le problème vient du cpu qui est je crois HS.
J'allume la machine sans rien toucher. ( Aucun bouton de marche ou d'arrêt de portes ou de moteurs) le CPU est allumé sans op393 ni le Relay output dont j'ai parlé hier et il tombe en stop tout seul , hier il ne l'a pas fait mais ce matin si sans rien toucher. En plus si c'était un capteur ou actionneur qui est en court circuit par exemple , ce qui arrive parfois on a des MT qui bloquent le process , ce n'est pas le CPU qui se mettait tout seul en mode stop.
Je suis désarmé avec tout ce pb
Je suis allé ce matin à l'usine pour revérifier, et je pense que le problème vient du cpu qui est je crois HS.
J'allume la machine sans rien toucher. ( Aucun bouton de marche ou d'arrêt de portes ou de moteurs) le CPU est allumé sans op393 ni le Relay output dont j'ai parlé hier et il tombe en stop tout seul , hier il ne l'a pas fait mais ce matin si sans rien toucher. En plus si c'était un capteur ou actionneur qui est en court circuit par exemple , ce qui arrive parfois on a des MT qui bloquent le process , ce n'est pas le CPU qui se mettait tout seul en mode stop.
Je suis désarmé avec tout ce pb
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Siemens S5 100 u
Salut !
Si ton automate passe au stop, il peut y avoir plusieurs raisons :
- une situation particulière provoque un bug de la programmation (appel à un bloc non programmé, division par zéro, etc..)
- la tension d'alimentation chute ou l'ondulation est trop importante (un court circuit sur un détecteur, une sortie, une alimentation trop faible, etc..
- ta cpu a un problème, il faut la changer (vu que tu as une EPROM, c'est pas trop dur...
faut éliminer les causes une par une.. pas d'autre solution à te proposer.
Si ton automate passe au stop, il peut y avoir plusieurs raisons :
- une situation particulière provoque un bug de la programmation (appel à un bloc non programmé, division par zéro, etc..)
- la tension d'alimentation chute ou l'ondulation est trop importante (un court circuit sur un détecteur, une sortie, une alimentation trop faible, etc..
- ta cpu a un problème, il faut la changer (vu que tu as une EPROM, c'est pas trop dur...
faut éliminer les causes une par une.. pas d'autre solution à te proposer.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 