Je suis entrain de mettre en place des liaisons modbus TCP/IP via une CPU S7 416F avec un coupleur CP443-1 afin de lire des registres de maintien sur un serveur modbus TCP/IP
Sur TIA avec du S7 1200 ou 1500 aucun soucis avec les bloc MB_CLIENT.
Dans STEP 7 5.5 j'ai bien déclaré mon serveur modbus dans Netpro, effectué les liaisons et j'ai utilisé les blocs siemens AG_LRECV. La communication est active et sans défaut. (État bloc 8181)
Mon problème est que quand je modifie les registres je ne reçois rien dans mon DB cible.
J'ai déjà utilisé ces blocs pour une communication TCP/IP entre deux CPU S7 ou S7 Schneider ça marche sans soucis.
Je pense que ce n'est pas un bloc de lecture mais plutôt un bloc de réception de donnée car aucune ADDR de registre n'est rentré sur le bloc.
Quelle bloc utilisé vous pour lire des registres de maintien modbus ?
Merci pour vos réponses